过流一段跳闸和过流二段跳闸可能的原因分别有哪些?
发表于 2012-6-22 16:09:59 | 显示全部楼层

RE:跳闸的原因

过流一段 是速断,没有时间 定值一般是7倍以上的额定电流,通常是重大事故或者短路的情况下起作用,过流2段俗称过流,一般是小事故过电流保护,通常的保护起作用,有延时时间。
发表于 2012-6-22 20:43:34 | 显示全部楼层

RE:跳闸的原因

电流I段保护就是电流速断保护,保护范围一般为线路全长的70-80%,作用于发生严重短路事故情况下瞬时跳闸。
电流II段,就是延时速断保护。可以保护线路全长。作为速断保护的后备。作为线路靠近末端处的保护。动作时限一般为0.3s或0.5s。