请教各位师兄大哥:我在电力系统继电保护中看到变压器中性点接地方式安排的文章时发现有这样的论述:“双母线运行的变电所有三台及以上的变压器时应按两台变压器中性点直接接地运行,并把它们分别接于不同母线上。”我们站有三台运行的变压器,并且是双母线运行(有母联),采用的是一台变压器中性点接地, 请问,我们站应该采用几台变压器中性点接地运行?
发表于 2012-6-22 21:22:31 | 显示全部楼层

RE:有关变压器中性点接地运行方式的问题

太专业了,要根据整个系统的等效阻抗综合考虑安排
发表于 2012-6-22 23:19:46 | 显示全部楼层

RE:有关变压器中性点接地运行方式的问题

变压器中性点接地的问题值得好好研究。一般继电保护中是按照某一个零序阻抗进行计算的,中性点接地的多少会改变该零序阻抗值,从而导致保护定值的不匹配。所以,一般对中性点的接地数量是有严格控制的。一般,在同一电系统的同一电压等级中,电源方变压器有一台中性点接地,受电方变压器也有一台中性点接地。