工控之家

 找回密码
加入工控之家

值班室的单相插座电压为何升高

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电柜的电源220V,到值班室的电压是260V

怎么回事啊?
发表于 2012-6-22 16:09:47 | 显示全部楼层

RE:值班室的单相插座电压为何升高

值班室电压260V,那是虚高,容升现象引起。一带负载,电压马上就会下降到220V左右的!

容升现象:当线路空载时,由于线路对地电容的存在,线路的末端会出现电压比电源电压更高的现象。
发表于 2012-6-22 20:43:22 | 显示全部楼层

RE:值班室的单相插座电压为何升高

不是吧,应该检查一下三相电源变单相电源处总零线有没有短线,如果有那是比较危险的,会造成同时使用时一些电阻大的单相设备承受电压较高,电阻小的单相设备承受电压较低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:23 , Processed in 0.664750 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表