  对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:

  (1)环境温度是否正常,要求在-10℃~ 40℃范围内,以25℃左右为好;

  (2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;

  (3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;

  (4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;

  (5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;

  (6)变频器运行中是否有故障报警显示;

  (7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。
发表于 2012-6-22 07:02:36 | 显示全部楼层

RE:变频器的日常维护项目

变频器的运行环境是很重要的,一般要求工作环境在40度一下,否则要考虑降容使用的,所以在日常检查的时候要特别注意工作的环境。
发表于 2012-6-22 11:36:11 | 显示全部楼层

RE:变频器的日常维护项目

谢谢楼书分享
有没有有关软启动的 啊
发表于 2012-6-22 16:09:46 | 显示全部楼层

RE:变频器的日常维护项目

还有一点,我公司的变频器在运行中发现内部积灰,需要注意定期维护。
发表于 2012-6-22 20:43:21 | 显示全部楼层

RE:变频器的日常维护项目

终于看到了使用方面的知识了,我需要制订变频设备管理制度,能否给我提供更详细的资料?谢谢了!