直流电压24V,电流电机额定电流约为13A,怎么选择断路器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户需要,我想选择一款断路器,要 施耐德的,或是ABB的!!
有这种型号么?
谢谢
发表于 2012-6-22 11:36:09 | 显示全部楼层

RE:直流电压24V,电流电机额定电流约为13A,怎么选择断路器

C65ND型的,施耐德的容量建议选择30A或者45A
发表于 2012-6-22 16:09:44 | 显示全部楼层

RE:直流电压24V,电流电机额定电流约为13A,怎么选择断路器

谢谢呀! 那如果 要是选择 ABB的呢!
发表于 2012-6-22 20:43:19 | 显示全部楼层

RE:直流电压24V,电流电机额定电流约为13A,怎么选择断路器

ABB的S252S-C16