办公楼三相电缆如何分配?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]请问从变电所引过来的五根线(三根火线,一根零线,一根接地线),引到办公楼后,各楼层怎么分配三相电源,每层都设有三相电,再怎么分?根据什么分配,具体讲讲。
发表于 2012-6-22 17:27:44 | 显示全部楼层

RE:办公楼三相电缆如何分配?

进户都是380V的,但是办公楼的380V的用电设备应该不多,留1-3路应该足够了,剩下的用电设备都是220V的,你根据办公楼的分布情况分配一下就好了,很简单。
发表于 2012-6-22 19:24:59 | 显示全部楼层

RE:办公楼三相电缆如何分配?

办公楼里面的三相负荷应该不多,可能就几台大容量的空调。
其余负荷均为220V单相负荷。如果每一层都有一个配电箱,则尽量将配电箱内的单相负载尽可能均分在三相,以免引起三相不平衡!
发表于 2012-6-22 21:22:14 | 显示全部楼层

RE:办公楼三相电缆如何分配?

主要是让每层的三相负荷尽可能保持平衡。
发表于 2012-6-22 23:19:29 | 显示全部楼层

RE:办公楼三相电缆如何分配?

同意4楼的说法,建议你讲插座、照明、空调分开控制,分开时根据各自的负荷量(通过计算可得)均匀分布给三相火线。