发表于 2012-6-21 23:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
A处用于计量的,那么不是应该和B变压器串联吗?为什么图中是并联呢?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 01:49:17 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

这里的计量装置是在高压侧计量
发表于 2012-6-22 03:46:32 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

怎么会是并联关系呢?一个是进,一个是出!母线上再也没有其他回路了!
发表于 2012-6-22 05:43:47 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

同意楼上观点,A处是电源进线,用于计量,B处接变压器,是串联。
发表于 2012-6-22 07:41:02 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

还是不理解啊,A和B在图上看来都是挂接在母排上的,他们之间不是并联吗?
发表于 2012-6-22 09:38:17 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

都挂在母线上就是并联?实际上你可以把母线缩小看成连接进线柜和变压器出线柜之间的点(或者看成电缆都可以)!电流方向一个是流进,一个是流出,当然是串联关系!
如果在多一个回路,则电流流出的2个回路之间是并联关系!
发表于 2012-6-22 11:35:32 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

在电气二次电流回路是不会有并联的,只有串联。仔细看图吧。
发表于 2012-6-22 13:32:47 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

<div class="quote">
在电气二次电流回路是不会有并联的,只有串联。仔细看图吧。
[size="2"][color="#999999"]zhangrongjin 发表于 2010-5-14 16:40 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 15:30:02 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

A处是电源进线,用于计量,B处接变压器,是串联
发表于 2012-6-22 17:27:17 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的问题

楼主,这个电流是从进线侧流向母线,再从母线流向变压器,这不是很简单的一个串联电路麽?