石化企业供电系统中性点接地方式

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
110kV以及220kV以上电压等级一般都采用中性点直接接地。400V(690V)也为中性点直接接地系统。
关键是35kV、10kV(6kV)采用的是什么方式?
老厂大多为中性点经消弧线圈接地,也有不接地的。现在有中性点经小电阻接地的。
大家可以谈谈对接地方式的看法!
发表于 2012-6-22 07:01:43 | 显示全部楼层

RE:石化企业供电系统中性点接地方式

怎么没有人回应?
先介绍我们这里吧:
220kV采用中性点直接接地系统,35kV采用中性点经消弧线圈接地,6kV采用中性点经小电阻接地。10kV因为系统很小,采用中性点不接地。380V采用中性点直接接地。
发表于 2012-6-22 11:35:18 | 显示全部楼层

RE:石化企业供电系统中性点接地方式

一般来说是不接地,对于中压系统来说比较广泛,为了保证单相接地后电网平稳运行2个小时从而采取了不接地系统。也有经过消弧线圈或者高阻接地的。
发表于 2012-6-22 16:08:53 | 显示全部楼层

RE:石化企业供电系统中性点接地方式

如果中压系统较小,中性点不接地方式相对而言,其供电的连续性和可靠性是很高的。
但是当系统大到一定程度,其对地电容电流达到10A以上时,为防止单相接地时引起的弧光过电压,一般要求经消弧线圈接地,补偿电容电流。这时,发生单相接地时,也允许继续运行2小时,以便找出故障线路。
但经消弧线圈接地有一个缺陷,接地选线准确度受到影响。以前靠人为逐条拉线路来切除故障线路,现在虽然也有微机选线,但都无法做到100%准确。如不能及时切除接地故障,会有发展到相间短路的可能。特别是,对人身安全构成很大威胁。所以,现在又有了中性点经小电阻接地方式。
因为中性点经小电阻接地,发生单相接地时,单相接地电流很大,保护装置能准确判断故障回路而予以切除,保证了设备安全和人身安全。但是,对生产供电的连续性有影响。
发表于 2012-6-22 20:42:28 | 显示全部楼层

RE:石化企业供电系统中性点接地方式

我们35kV、10kV(6kV)采用的是经消弧线圈接地,采用接地选线装置可以很快找到接地线路。