变频电缆的安装方法

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据变频电缆的要求:变频器与变频电机之间的电缆均需采用对称电缆结构,对称电缆结构有3芯和3 3芯两种, 3 3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆。

现公司购买的变频专用电缆即3 3芯电缆,现在问题是:3小芯线怎么用。意见1:3线在变频柜单端接地。意见2:在变频柜和电机两端接地。意见3:不用接即悬空。还有更搞笑的说是变频电机的冷却风扇电源线(完全被否定)。

大家发表一下意见。谢谢
发表于 2012-6-22 05:43:22 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

这个小3芯电缆相当于N线,2端都接。
发表于 2012-6-22 08:58:47 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

[color="Blue"]3 3线芯结构,使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用,同时,还具有良好的屏蔽性能,可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响,对相邻敷设的电缆可不考虑其电磁耦合作用所产生的影响。
应该是两头都接的。相当于于4芯线中的N线。
发表于 2012-6-22 12:14:12 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

应是意见2两端并接在一块都要接地
发表于 2012-6-22 15:29:37 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

谢谢楼上的回答,正确接法是:3根小线双端接地,外屏蔽层单端接地。
发表于 2012-6-22 18:45:02 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

三根小线就是N线,只是为了对称分布,才化为3根。当然要两端接地!
如果外层还有屏蔽层,那么屏蔽层接地只能一端接地!

这些和普通的电缆接地要求是一致的!
发表于 2012-6-22 22:00:27 | 显示全部楼层

RE:变频电缆的安装方法

变频电缆是3 3对称分布的,接线方式:变频侧三小并接在变频器输出端子PE上,电机端三小并接在电机PE端子上,两端都接上效果会更好,变频一端接地也能正常工作。