工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电流变送器就可以解决
发表于 2012-6-21 21:54:04 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

一般情况下,没有这么麻烦,现在的系统那个兼容性都是很好的
发表于 2012-6-21 23:51:19 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

完全可以,实现把电流\运行\频率等信号送入DCS,由DCS来监控。一般变频器多有4-20mA输出,或1-5V输出。现在的变频器还有[wiki]设备[/wiki]故障、工频、变频、运行等输出信号,能接受来自DCS的控制信号,可以变频和设备的启停。
发表于 2012-6-22 01:48:34 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

同意楼上的观点,一般变频器都有4-20mA输出,DCS接受的信号就是4-20mA
发表于 2012-6-22 03:45:49 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

当然可以了,可以通过很多方式,例如DP,ff
发表于 2012-6-22 05:43:04 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

当然可以,用4-20毫安信号
发表于 2012-6-22 07:40:19 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

我个人认为是可以的,一般的变频器都有它的模拟量输出端 ,您可以参照变频器的说明书在内部进行参数设定,一般输出端的信号是4——20ma或是0——10v的模拟量,这样你就可以连到你需要的系统里了。
发表于 2012-6-22 09:37:34 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

如果变频器的输出可以选择的话,选择4-20MA即可,如果是0-10V的话,基本上并两个250欧的电阻就可以了啊?好像ABB的变频器都是0-10V的!
发表于 2012-6-22 11:34:49 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

<div class="quote">
原帖由 hanjixu 于 2008-1-21 12:50 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
具体看是什么型号的,一般的变频器都可以将电流信号直接接入DCS,有4-20mA和0-10V的,例如ABB的变频器可以通过设置内部参数将变频器的AO设置成4-20mA输出,当然你的DCS必须支持4-20mA。

你可以将你的变频器型号 ...
发表于 2012-6-22 13:32:04 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

当然是可以从变频器直接引电流信号去DCS,但,变频器的电流通常都比实际的大一些,这样,测量的值不是非常正确,我觉得最好是通过通讯接口去,准确程度和可靠性都好很多。