工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果主回路中有电流互感器的话可以通过电流变送器转换为4~20毫安的电流信号,进一步通过电阻(250欧姆)转换为电压信号送到DCS中,
发表于 2012-6-21 13:25:58 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

可以在主回路中加装电流互感器(安装在变频器出线侧)通过电流变送器送到DCS中去!
发表于 2012-6-21 16:41:23 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

一般变频器输出都有4-20mA的标准信号,如实在没有,可以用转换器,把0-10V的转成4-20mA的信号,也可把DCS的信号改成0-10V
发表于 2012-6-21 19:56:48 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

很简单,通过通讯就可以了,现在ABB,西门子,施耐德等品牌的变频器都具有通讯功能。
发表于 2012-6-21 23:12:13 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

我认为可以               ,
发表于 2012-6-22 02:27:38 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

完全可以,我们厂总降就是采用DCS系统,而且用DCS实现远程操作。
发表于 2012-6-22 05:43:03 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

同意,我们一直都是通过数字量才传输的.485 或者DP
发表于 2012-6-22 08:58:28 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

采用485通讯就最好
发表于 2012-6-22 12:13:53 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

应该可以啊,做过很多这样的
发表于 2012-6-22 15:29:18 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

一般的变频器都可以将电流信号直接接入DCS,有4-20mA和0-10V的