工控之家

 找回密码
加入工控之家

接触器,热继电器怎么样选择的?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂急用事故处理池。又新加了几台电机。11KW。。电流21.5A电压380V。和一台22KW的。电流44.5A。我想问一下用35mm平方。的电缆能同时开两台电机吗 。。这个怎么估算啊 。。这些空开。接触器。热继电器。怎么样选择的 。。。求助。。大家
发表于 2012-6-21 21:54:01 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

电缆没问题。就是按额定电流选,向上靠。空开取1.2~1.5的倍数。
发表于 2012-6-22 02:27:36 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

这个是我们干电气的基本功!!!
发表于 2012-6-22 07:01:11 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

http://bbs.hcbbs.com/thread-30498-1-1.html
以上为链接,请楼主多学习下论坛发贴的版规

一、在 工程技术交流区 及 行业技术交流区、新设版面实验区、ASPEN /PROII /CEASAR/PKPM等工程设计软件交流区的发帖格式。
讨论贴
1、在主题中注明讨论的主要内容(不符扣分-10财富以内或-2魅力以内,单日多次加倍扣分)。
2、内容格式协调,字体适当,严禁发布小字号及不分段的内容。
3、请不要 发布文章或书籍的节选。
求助贴
1、[color="red"]在主题中注明求助的内容(不符扣分-10财富以内或-2魅力以内,单日多次加倍扣分)。
2、内容格式协调,字体适当,严禁 发布小字号及不分行的不便于阅读的内容。
3、每天最多在同一版面发布 5 个求助贴。
分享贴
1、分享资料请发布到工程技术交流区下设的相应 资料分享专区。
2、在主题中注明书名或资料的名称,附件有阅读权限可注明。
3、内容格式协调,字体适当,严禁发布小字号及不分段的内容。
4、在主题贴内一楼注明阅读权限20以上,需用红色粗体3号字来注明。
5、所有附件需发布到同一主题内,附件较多时,可发到回复中,如在多个回复中发附件,请在贴内一楼注明 其它附件的位置。(不按要求分主题发布附件者一律移至回收站)。

抓紧自行将本帖子编辑修正。
发表于 2012-6-22 11:34:46 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

35mm平方电缆每平方按不小于2A选择,开两台肯定没问题,接触器、热继电工应该都会选择,空开按1.5选择
发表于 2012-6-22 16:08:21 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

空开、接触器向上靠2个等级比较好吧,过热继电器整定为1.1倍。
发表于 2012-6-22 20:41:56 | 显示全部楼层

RE:接触器,热继电器怎么样选择的?

电缆是没有问题的如果是铜缆的话, 根据规格你选择元器件 11KW。电流21.5A电压380V。和一台22KW的。电流44.5A。11KW的断路器选择塑壳式50A的 接触器50A的前两者可以放大规格, 热继电器23-27A的这个不能选大;22KW的断路器选择80A或者100A的塑壳断路器,接触器建议选用100A的,热继电器选择46-53A的,这是常规选择方法,断路器和接触器要选择大一个规格到两个规格,热继电器按照额定电流的1.05倍-1.2倍选择热继电器。