请问12楼的前辈,这样的备用电源自动投入需要延时吗?常用工作电源恢复供电后,是否需要手动点1SB后才能投入呢?
12# duke9894109
发表于 2012-6-22 15:28:50 | 显示全部楼层

RE:请帮忙看下这回路图

也算学习学习,原来1SB手动接通后自锁,断电后也不分断。
那空气开关1QF呢?常用主电源掉电后不是应该断开吗,自复得了吗?
发表于 2012-6-22 17:26:05 | 显示全部楼层

RE:请帮忙看下这回路图

这是典型的双路电源的互投自复图,没有延时,1#电源停止供电后,KA中间继电器复位,2#电源的2KM控制线路的接通是用KA常闭接点接通回路的,这时用2#电源供电;当1#电源恢复供电后,KA线圈获得电压吸合,切断2#电源控制回路,利用KA常开触点接通1#电源控制回路,恢复1#电源供电。
要是用自备发电机做备用电源就要加入延时了,停电多长时间后,发电机自动投入。
1SB开关是自动闭锁的,接能后,人不去切断不会自动关断的,常用的十字开关做这种开关。
电路图中的最下面的横线是两路电源的电源母线(也就是1KM和2KM主接触器的下口接电源母线),负载接在这上面,这样才能实现两路供电供负载不间断供电。
这种图在标准图集上是有的,还有一种叫双路电源互投,不带自复,其实就是在二路电源的主电源上接入和电源1一样的一个KA中间继电器,就可以实现互投不自复了。
在两路控制回路中还要加入电气的互锁,即1#电源控制回路接能后,利用1#接触器的常闭辅助接点来切断2#电源控制回路的控制电源,主要是用于故障接触器(比如触点粘连),防止2#电源的投入。反过来再用2#电源的接触器触点把1#电源控制回路的电源切断;
电气联锁:在电机进行正反转控制的时候,1#接触器控制电机的正转,相序是ABC;2#接触器控制电机的反转,相序CBA。1#接触器工作时,绝对禁止2#接触器运行工作的,2#接触器一投入,就会造成相间短路事故的发生。为了避免事故的发生,在1#接触器工作后,用1#接触器的常开触点来切断2#接触器的控制回路,即使发生误操作,2#接触器也投入不进去,这种接线方式称为电气联锁。
接触器在不获电工作的时候其触点位置,断开的触点称为常开触点,闭合的触点称为常闭触点,获电后接点状态进行转换。
发表于 2012-6-22 19:23:20 | 显示全部楼层

RE:请帮忙看下这回路图

1KA是缺相保护(这样的话1KM的电源从L2引出更好),1KM是开停的主接触器,2KM是联锁停的接触器。
发表于 2012-6-22 21:20:35 | 显示全部楼层

RE:请帮忙看下这回路图

一个是接触器线包;另外个是它的触点:一个点亮指示灯,一个是主触点。
发表于 2012-6-22 23:17:50 | 显示全部楼层

RE:请帮忙看下这回路图

这是一个双电源自投自复电路的典型图。但是也不是没有缺陷存在。
如:
1KM线圈回路的熔断器1FU熔断,那么主电源回路接触器1KM将释放。
但由于工作电源本身没有问题,仍然有电,所以中间继电器KA是吸合的。
而备用电源2KM线圈回路串有KA的常闭接点(楼主给的图不全),所以备用回路2KM接触器是无法吸合的。
造成主、备电源接触器都不接通,从而导致负载母线掉电。