运行的高压柜电缆头着火,但是任何保护都没动作,没有任何报警信息,这是怎么回事?
发表于 2012-6-21 21:53:34 | 显示全部楼层

RE:设备保护

接触不良,产生高温。
发表于 2012-6-22 01:48:04 | 显示全部楼层

RE:设备保护

原因很多,1、主要的原因是电缆头的制作工艺问题,电缆头的制作尤其应力管方面没有处理好,半导层和铜箔没有处理好有毛刺或者没有再应力管内部。
当电晕放电的时候半导层不能尽快的将电荷很好的接地,导致电缆头发热最后导致烧坏,
2、电缆头因为连接的时候需要打弯使得铜箔割进了像素绝缘当中。
发表于 2012-6-22 05:42:34 | 显示全部楼层

RE:设备保护

1、可能不是短路着火,而是拉弧。
2、可能是电缆头压接不好或制作工艺不佳,导致发热,烧毁电缆头。
发表于 2012-6-22 09:37:04 | 显示全部楼层

RE:设备保护

不是事故造成的,电缆头制作工艺不好接触不良造成高温。
发表于 2012-6-22 13:31:34 | 显示全部楼层

RE:设备保护

电缆头着火的原因我想你应该能够通过现场观察分析确定,至于为什么没有报警信息,我想你们用的应该是继电保护,继电保护本身就有缺陷,也可能你的保护定值调的有点高,建议你使用微机保护。
发表于 2012-6-22 17:26:04 | 显示全部楼层

RE:设备保护

如果电流没有超过保护的定值,不动作是正常的.
发表于 2012-6-22 21:20:34 | 显示全部楼层

RE:设备保护

高压电缆头做的时候肯定有问题,做完应该没耐压,问题也就发现不了了。