两台110kV变压器并列运行时,一台中性点接地就可以了还是两台都要接地,这种中性点接地有什么要求?
发表于 2012-6-22 16:07:11 | 显示全部楼层

RE:中性点接地

要看你是如何接地的一般来说110KV的中性点要么不接地要么是经过消弧线圈接地,这个问题需要根据当地的电网考虑,但是有一点如果一台接地了那么另外一台应该也是接地的,因为并列和接地没有任何联系的。
发表于 2012-6-22 20:40:46 | 显示全部楼层

RE:中性点接地

呵呵,楼上说的不对哦!
110kV电压等级在我国大多属于中性点直接接地系统,因为110kV变压器一般为分级绝缘。
2台110kV变压器平时分开运行时,其中性点是都接地的。但当2台变压器并列运行时,要求只能一台变压器中性点接地,另一台变压器中性点不接地。这是因为变压器并列运行时其零序阻抗也会减半,线路的保护可能会误动或拒动。