发表于 2012-6-22 05:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一个开闭所需16000KVA负荷 距离 11万站2公里如果用架空线怎么输送 双回路供电  二级负荷 每条回路需带全部负荷 请高手指点
发表于 2012-6-22 08:57:10 | 显示全部楼层

RE:10KV 16000KVA 怎么输送

一般大于10000KVA就要用110KV输电,您的距离较近,用的双回路,如果110KV变电站有35KV,可以用35KV输电。
发表于 2012-6-22 12:12:35 | 显示全部楼层

RE:10KV 16000KVA 怎么输送

这么大容量计算电流要1600A
线上损失要多大啊?
发表于 2012-6-22 15:28:00 | 显示全部楼层

RE:10KV 16000KVA 怎么输送

计算电流要1600A???是怎么算出来的???

16000KVA负荷,如用10KV输电924A,如用35KV输电264A,如用110KV输电84A!
发表于 2012-6-22 18:43:25 | 显示全部楼层

RE:10KV 16000KVA 怎么输送

主要看系统如何配置,若为二级负荷,宜双回路供电。双回路是一用一备,还是同时运行;选用架空或埋地敷设,主要看环境条件,再者埋地敷设比架空造价高。我认为要综合考虑。
发表于 2012-6-22 21:58:50 | 显示全部楼层

RE:10KV 16000KVA 怎么输送

该110kV变电站是否有35kV?
如有,可以用35kV电缆双回供电(当然也可以采用架空线,但由于鸟害、树害或雷击等原因,相对可靠性要差些)。每回线路的输电能力均按满足全厂负荷16000kVA设计。厂内设2台35kV/10kV变压器(容量可取20000kVA)。10kV母线采用单母分段接线方式,设进线备自投和分段备自投。由于到110kV变电站距离很近,才2公里,电缆的故障率应该很低,所以35kV变压器高压侧不需要桥式接线。35kV电源电缆设光纤差动保护。
如果110kV变电站没有35kV,建议不要采用10kV而采用110kV,其接线方式类似上面所述。因为直接采用10kV供电,将会使得几级10kV母线串级使用,对继电保护的整定非常不利。