干变和低压柜并排安装于低压室,基础做法

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个工程,2台2000干变,并列,与低压柜并排安装,
请教基础该怎么做?有什么需要注意的,最好能说说为什么这么做。
目前的做法:
直接安装在电缆沟上,但是安装和固定方式不知道。
如果象低压柜一样点焊在基础槽钢上会不会存在动热稳定的问题?
发表于 2012-6-22 13:30:40 | 显示全部楼层

RE:干变和低压柜并排安装于低压室,基础做法

不知您用的是带保护外壳的变压器,还是不带外壳的。带外壳的变压器与低压配电柜并列,他也有轨道,可以从设备手册上查到轨距。可参考国标设计图集《99D201-2》干式变压器安装。设计时一定要给土建提变压器重量。
发表于 2012-6-22 17:25:10 | 显示全部楼层

RE:干变和低压柜并排安装于低压室,基础做法

干变和低压柜可并排在一起,都可安装在槽钢底座上并用螺栓固定或焊接,但要注意变压器母排同低压柜母排中心线要在同一平面上,还有两台变压器的相序要一致。
发表于 2012-6-22 21:19:40 | 显示全部楼层

RE:干变和低压柜并排安装于低压室,基础做法

干式变压器是可以和低压开关柜并排安装的,这样可以节省很多空间,也省了很多电缆或者母排。
干式变压器和低压开关柜直接拼接,变压器直接安装在电缆沟上应该没有问题,槽钢按照变压器厂家提供的基础图进行预埋。但前后左右的具体位置还是有很多细节值得注意的。一定要和变压器厂家、低压开关柜厂家沟通好,两家的母排对接存在高度、相序、前后等问题,必须准确无误。在能满足要求的情况下,尽可能的把开关柜和变压器的外壳前端对其,这样比较美观。