电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?任意使用一种颜色,然后加收铭牌框可以吗?
发表于 2012-6-22 16:46:01 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

启动-绿色
停止-红色
故障-黄色
发表于 2012-6-22 17:25:06 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

启动-绿色 停止-红色 故障-黄色这是电气行业的规范标注。
发表于 2012-6-22 18:04:11 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

A1安全色
A1.1红色
  各种禁止标志(参照GB 2894中4.1.4表1中图形标志);交通禁令标志(参照GB 5768);消防设备标志(参照GB 13495);机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄;机器转动部件的裸露部分,如飞轮、齿轮、皮带轮等轮辐部分;指示器上各种表头的极限位置的刻度;各种危险信号旗等。
A1.2黄色
  各种警告标志(参照GB 2894中4.2.4表2图形标志);道路交通标志和标线(参照GB 5768);警戒标记,如危险机器和坑池周围的警戒线等;各种飞轮、皮带轮及防护罩的内壁;警告信号旗等。
A1.3蓝色
  各种指令标志(参照GB 2894中4.3.4表3图形标志);交通指示车辆和行人行驶方向的各种标线等标志(参照GB 5768公路标线图)。
A1.4绿色
  各种提示标志(参照GB 2894中4.4.4表4图形标志);车间厂房内的安全通道、行人和车辆的通行标志、急救站和救护站等;消防疏散通道和其他安全防护设备标志;机器启动按钮及安全信号旗等。
发表于 2012-6-22 18:43:16 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

我始终觉得这个标准该改一下。对于不熟悉电气规范的人来说,甚至是有些未受过正规教育的电气从业人员,很容易对红和绿产生误会。

因为一般而言,红色表示危险,这是常识。对于机器来说,是启动危险性大,还是停止危险性大呢?不言而喻!

我觉得,这个标准应该改成,机器启动按钮用红色,停止改成绿色。这样比较合理。
发表于 2012-6-22 19:22:21 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

我也觉得5楼说的有道理,可是规定又不好违反。不知道这样看法的人多不多。
发表于 2012-6-22 20:01:26 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

呵呵,我们公司运行指示灯就是红色。停止指示灯就是绿色。NND,只要自己看着顺眼就行。管他规范不规范呢。这又不会出什么问题。
发表于 2012-6-22 20:40:31 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

规范上面有规定,对于输配电和变电来说配电回路,合闸是红灯 分闸是绿灯 故障是黄灯,6KV以下的回路合闸按钮为绿色,分闸按钮为红色,对于6KV以上回路合闸为红色按钮分闸为绿色按钮。
发表于 2012-6-22 21:19:36 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

高压的:红灯为运行,绿灯未停止,黄灯为故障或联锁指示。
低压的:红灯为停止,绿灯为运行,黄灯为故障或联锁指示。
发表于 2012-6-22 21:58:41 | 显示全部楼层

RE:电机的启动停止按钮,运行停止故障灯颜色有什么要求?

是的。我们单位的电机运行是显示为红色,停运状态显示为绿色