工控之家

 找回密码
加入工控之家

防晃电接触器

[复制链接]
发表于 2012-6-21 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过防晃电接触器?使用的稳定性如何?
发表于 2012-6-21 17:57:40 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

没有听过。等待LX 解答
发表于 2012-6-21 21:52:10 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

效果不错,但要考虑数量多了启动电流问题.如果系统波动,虽然接触器不释放,但电机相当于停了后再启动.
发表于 2012-6-22 01:46:40 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

走过,路过,没有用过!
发表于 2012-6-22 05:41:10 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

我公司去年刚把部分设备的接触器改为防晃电接触器。效果良好,当电网波动时能起到有效的作用。但在初使用时因为本公司的部分配电抽屉感应电压太高而使防晃电接触器没能达到预期效果,另外对屏蔽泵带热保护的设备存在和中间继电器的动作先后顺序矛盾。建议根据自身的控制原理图深入分析实验后使用。
防晃电接触器增加了控制模块.正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的吸合和释放与常规接触器一样,当电网波动瞬时失压、失电(俗称晃电)使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合,主触头保持不脱扣时间0~3秒钟躲过晃电时间。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态.
发表于 2012-6-22 09:35:40 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

楼上哪里的?
我们公司去年做了一次技改,用的防晃电继电器,应该还是不错的。具体可靠度,怎么也要运行1年以上才好评价吧。
我们用的是济南一家公司生产的。他们在济钢用的挺多的。
据说是在别的厂家的继电器基础上可以开发出新的防晃电继电器(比如用施耐德的),。从这个角度讲,可靠性还是很有保障的
发表于 2012-6-22 13:30:10 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

我是烟台的,我们公司今年进行的防晃电改造,用的是广州一家公司的产品,实验效果是不错的的,但在投入使用之后因为我们特殊的配电环境而感应电压太大,以至于使防晃电接触器的智能模块误判断,我们最近刚刚测试了防晃电接触器的释放电压在40~50V左右,而我们使用的中间继电器的释放电压在100V左右。
发表于 2012-6-22 17:24:40 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

采用“专用解决晃电的装置”

解决此问题可以采用自动启动方式:
按照控制对象可以分成对交流接触器、断路器、变频器、软启动器控制等几类,按照控制电压等级可以分成低压和高压控制两类。
该方案一台控制柜可以控制多达数十台电机,此方案经济好用,最短0.1s可以完成恢复生产,并且,有许多安全措施,而有些采用不释放接触器的,会把触头烧毛、烧粘连,顶跳总进线开关,出大事故;采用此方案的用户有许多,它是专为解决晃电(外网波动、内网事故接地等问题)问题设计的,在国内已有十余年的解决经验,性能好、性价比极高、可靠性高,用户连备件都从未买过;可以考虑一下。
针对设备少的用户有单台控制器。
考虑到价格问题你最好直接和生产厂联系!如果你能联系一下,我相信肯定让你满意。
联系方式:1095421489@qq.comljjkdly@sina.com
发表于 2012-6-22 21:19:10 | 显示全部楼层

RE:防晃电接触器

松峰电气在生产常规接触器条件下根据不同的现场情况,生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品,断电或者是电压剧烈波动的时候设置延时1——30秒,够有效解决化工企业遇到的晃电问题,减少你们的损失,避免事故的发生,让晃电不再可怕。需要资料的的联系13871513426 QQ:1397676412email:sfengliyang@163.com
松峰电气成功研制永磁式延时接触器,成功地解决了齐鲁石化的“晃电”难题。
⑴河南南阳油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V断电延时2.5s接触器,成功地解决了其“晃电”困难。
⑵ 马鞍山钢铁公司采用松峰永磁接触器NSFC1-100、400、630延时接触器成功地避免了其电压不稳定造成的损失。
⑶ 海南威特集团输变店项目采用松峰永磁式接触器CJ20J-160A-220V,电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4S,成功地解决了其网电压波动问题。
⑷ 2007年,黄石电力采用松峰永磁接触器NSFC2-9,DC110V,额定电压的65%可靠吸合,实现了其低压吸合的目的。
(5)三亚临春110KV变电站工程项目采用松峰永磁式交流接触器CJ20J-160A—220V电压突然跌落为额定电压的40%时,跌电延时4秒,解决了其网电压波动问题。
(6)中油庆阳石化采用松峰NSFC1—39A-220V和NSFC1-630A—380V断电延时2.5秒接触器,成功解决了其“晃电”难题。
(7)河北开滦热电采用CJ40J,NSFMR系列跌压延时接触器,成功的解决了晃电难题。
(8)唐山氯碱采用NSFC4跌压延时系列产品,电压下降到额定电压的40%延时0.5秒,解决晃电难题。
(9)山东海科集团采用NSFC1断电延时系列产品。断电延时2秒,取得了良好的使用效果
。。。。。。。。。