整流柜纯水冷却装置防晃电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司整流柜冷却采用纯水冷却器,前段时间由于35kV系统故障造成瞬间失压,引起纯水冷却器运行泵停运,整流柜水压低引起整流全停。
请问有哪种简单可靠的方法能防止晃电引起的停电事故?
发表于 2012-6-22 16:06:29 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

彻底点的办法是采用UPS为水泵供电.
发表于 2012-6-22 16:45:34 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

水压失压保护信号加个延时,延时时间根据整流柜可以耐受的时间和循环泵重启并正常工作地时间取个平衡值。
发表于 2012-6-22 17:24:39 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

3# jessehjx
水泵失压信号已整定有9秒延时信号,但失压一直延续下去,不能自动恢复水压,9秒后整流机组还是跳闸。
发表于 2012-6-22 18:03:44 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

不建议在失压信号上做文章,失压信号动作证明已缺水必须联动保证系统安全.这个信号必须灵敏可靠.
发表于 2012-6-22 18:42:49 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

想了几个问题,自己都否定了。

电气现场能做的只是把损失或者隐患造成的伤害减少到最少。但是不能保证一定不停车,
这个问题还是从电源端考虑吧。也就是全厂整个电网的可靠性问题了。
发表于 2012-6-22 19:21:54 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

因为涉及到压力、工艺等连锁,需要根据具体图纸来具体来设计控制方案,这样才能完全解决,否则,单凭简单的几句,可能比较粗浅。另外,该设备价值很高,如果不把方案做细,你们也不敢实施的。我们就曾经遇到过类似的事情,如有可能,可以联系我们1095421489@qq.com
发表于 2012-6-22 20:00:59 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

在你循环冷却水系统接一储势器(水罐)可能比电气系统加UPS系统成本低的多!并且还简单。
发表于 2012-6-22 20:40:04 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

水泵失压信号延时是为了不会马上跳闸。关键是要快速建立水压啊!在水泵电路上也要有防止晃电的措施啊。这个很普通的控制电路。
发表于 2012-6-22 21:19:09 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

多大的水泵,如果几十KW可以加EPS