3相交流电动机电机铭牌上标的额定电压为380V,功率为180KW,我想请教怎么计算它的额定电流啊?大体估算也行.谢谢各位了哈.
发表于 2012-6-21 14:03:04 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

电动机属于对称的三相电路,三相负载所消耗的总功率等于3倍的单相负载所消耗的功率,也就是P=3UIcosA,式不的U表示相电压,I表示的相电流。功率因数电机的极数不同略有差异。楼主说的电机的电流,计算公式是P=1.732U线*I线cosA;I线=180000W/(1.732*380*0.85)=321.8(A)
发表于 2012-6-21 17:57:34 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

查过厂家型号表,没有180KW的电机,160KW是289A,200KW是360A
发表于 2012-6-21 21:52:04 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

电机功率因数0.8左右
380*0.8*1.732=526
如果估算把功率/500就差不多了
发表于 2012-6-22 01:46:34 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

2楼的计算是正确的
发表于 2012-6-22 05:41:04 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

计算的差距主要在功率因数,铭牌上有。
发表于 2012-6-22 09:35:34 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

6kV电动机回路电缆截面选择表
电动机功率(kW)    额定电流 (A)    线路长度    备注
        50m    300m    600m   
220    26    95mm2
    95mm2    最小截面按95mm2考虑。
250    29    95mm2
    95mm2   
280    33    95mm2
    95mm2   
315    37    95mm2
    95mm2   
355    41    95mm2
    95mm2   
400    46    95mm2
    95mm2   
450    50    95mm2
    95mm2   
500    57    95mm2
    95mm2   
560    63    95mm2
    95mm2   
630    71    95mm2
    95mm2   
800    90    95mm2
    95mm2   
1000    113    95mm2
    95mm2   
1250    140    95mm2
    95mm2   
1800    200    120mm2
    120mm2   
2000    217    150mm2
    150mm2   
2500    275    240mm2
    240mm2   
2800    309    240mm2
    240mm2   
3150    355    120mm2 X2
     120mm2 X2    两根并用
3550    388    120mm2 X2
     120mm2 X2   
4000    434    150mm2 X2
     150mm2 X2   
4500    486    185mm2 X2
     185mm2 X2   
5000    546    240mm2 X2
     240mm2 X2   
5600    612    240mm2 X2
     240mm2 X2   
6300    680    300mm2 X2
     300mm2 X2   
7100    770    240mm2 X3
     240mm2 X3    三根并用
8000    868    240mm2 X3
     240mm2 X3   
9000    970    300mm2 X3
     300mm2 X3   
10000    1076    300mm2 X3
     300mm2 X3   
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。



  10kV电动机回路电缆截面选择表
电动机功率(kW)    额定电流 (A)    线路长度    备注
        50m    300m    600m   
220    16    70mm2
    70mm2    最小截面按70mm2考虑。
250    18    70mm2
    70mm2   
280    20    70mm2
    70mm2   
315    22    70mm2
    70mm2   
355    25    70mm2
    70mm2   
400    28    70mm2
    70mm2   
450    31    70mm2
    70mm2   
500    45    70mm2
    70mm2   
560    50    70mm2
    70mm2   
630    55    70mm2
    70mm2   
800    67    70mm2
    70mm2   
1000    76    70mm2
    70mm2   
1250    92    70mm2
    70mm2   
1800    126    70mm2
    70mm2   
2000    139    95mm2
    95mm2   
2500    173    120mm2
    120mm2   
2800    194    150mm2
    150mm2   
3150    210    150mm2
    150mm2   
3550    235    185mm2
    185mm2   
4000    264    240mm2
    240mm2   
4500    298    95mm2X2
     95mm2 X2    两根并用
5000    328    120mm2 X2
     120mm2 X2   
5600    365    120mm2 X2
     120mm2 X2   
6300    416    150mm2 X2
     150mm2 X2   
7100    466    185mm2 X2
     185mm2 X2   
8000    523    240mm2 X2
     240mm2 X2   
9000    583    240mm2 X2
     240mm2 X2   
10000    643    300mm2 X2
     300mm2 X2   
14000    897    240mm2 X3
     240mm2 X3   
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。

         380V电动机回路PVC电缆截面选择表
电动机功率(kW)    额定电流 (A)    线路长度    备注
        50m    100m    150m    200m    250m    300m   
<0.55        4mm2
                4mm2   
0.55    1.6    4mm2
                4mm2   
0.75    2.1    4mm2
                4mm2   
1.1    2.7    4mm2
                4mm2   
1.5    3.7    4mm2
                4mm2   
2.2    5    4mm2
                4mm2   
3.0    6.8    4mm2
            4mm2    6mm2   
4.0    8.8    4mm2
        4mm2    6mm2    6mm2   
5.5    11.6    4mm2
    4mm2    6mm2    6mm2    10mm2   
7.5    15.4    4mm2    4mm2    6mm2    10mm2
    10mm2   
11    22.6    10mm2
        10mm2    16mm2    16mm2   
15    30.3    10mm2
    10mm2    16mm2    16mm2    25mm2   
18.5    35.9    16mm2
        16mm2    25mm2    25mm2   
22    42.5    25mm2
            25mm2    35mm2   
30    56.8    25mm2
    25mm2    35mm2    35mm2    50mm2   
37    70.4    35mm2
    35mm2    50mm2    50mm2    70mm2   
45    84.2    50mm2
    50mm2    70mm2    70mm2    95mm2   
55    102.5    70mm2
    70mm2    95mm2    95mm2    120mm2   
75    139.7    120mm2
    120mm2    150mm2    150mm2    185mm2   
90    164.3    150mm2
    150mm2    185mm2    240mm2    240mm2   
续       380V电动机回路PVC电缆截面选择表

电动机功率(kW)    额定电流 (A)    线路长度    备注
        50m    100m    150m    200m    250m    300m   
110    202    240mm2
    240mm2    120mm2 X2
    120mm2 X2   
132    242    120mm2 X2
        2-120mm2 X2    150mm2 X2    185mm2 X2    两根并用
160    294    150mm2 X2
       150mm2 X2            
185    331    185mm2 X2
   185mm2 X2   240mm2 X2            
200    358    185mm2 X2
   185mm2 X2   240mm2 X2            
220    388    240mm2 X2
       240mm2 X2            
250    440    240mm2 X2
   240mm2 X2               
280    497    300mm2 X2
   300mm2 X2               
315    557    300mm2 X2
   300mm2 X2               
400    693   
                    宜采用6~10kV高压电动机
450    785                           
500    860                           
560    969                           
630    1083                           
说明:根据《低压配电设计规范》GB50054-95,相线芯线截面S(mm2)≤16,采用四芯等截面电缆;
相线芯线截面 16<S(mm2)≤35,采用PE线截面为16(mm2)的四芯电缆;
相线芯线截面 S(mm2)>35,采用PE线截面为S/2(mm2)的四芯电缆。
         380V电动机回路XLPE电缆截面选择表
11    22.6    6mm2    6mm2    10mm2    10mm2    16mm2    16mm2   
续       380V电动机回路XLPE电缆截面选择表

电动机功率(kW)    额定电流 (A)    线路长度    备注
        50m    100m    150m    200m    250m    300m   
110    202    240mm2
    240mm2    120mm2X2
   120mm2 X2   
132    242    120mm2 X2
       120mm2 X2    150mm2 X2    185mm2 X2    两根并用
160    294    150mm2 X2
       150mm2 X2            
185    331    185mm2 X2
   185mm2 X2   240mm2 X2            
200    358    185mm2 X2
   2-185mm2   2-240mm2            
发表于 2012-6-22 13:30:04 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

额定电压为380V,功率为180KW,大体估算=180*2=360A左右
发表于 2012-6-22 17:24:34 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

对于380电机,习惯做法是:电流≈功率*2.
注意:
小功率(1.5以下)电流值比2倍功率大很多
大功率(35以上)电流值比2倍功率大很多
发表于 2012-6-22 21:19:04 | 显示全部楼层

RE:简单额定电流的计算求教

180*1.9估算(功率因数是0.8时)
其它二楼正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家