工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力电缆要穿线管,穿线管要接地,[color="magenta"]穿线管与电机接口之间是否需要安装保护软管?
发表于 2012-6-22 21:18:49 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

电动机低侧到上面一般是50-80CM不等,作为防止电缆损坏的保护管,一般电缆都是阻燃性的,电动机的进口基本上不用采用金属软管了,只要将电动机的接地和保护管的接地接在一起就可以了。
发表于 2012-6-22 21:57:54 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

规范的做法是要安装保护软管,但如果不装,则应做好电缆两头的保护.
发表于 2012-6-22 22:36:59 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

对于普通电机,电缆出保护钢管后,要穿一段蛇皮软管做保护即可。但在爆炸危险区域,出钢管要穿挠性管。
发表于 2012-6-22 23:16:04 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

我现场没有保护的软管,在穿线管两侧装有胶皮套或橡皮泥
发表于 2012-6-22 23:55:09 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

在防爆区域我见到保护管和电机之间都没有用软管,直接用的胶泥封堵两个出口。

所以我想其他区域也不一定需要软管。
发表于 2012-6-23 00:34:14 | 显示全部楼层

RE:请问穿线管与电机之间是否需要安装保护软管?

不加的话 可用胶泥封堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 19:08 , Processed in 0.205360 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表