变压器,有Y-Y Y-D(三角) D-D D-Y对于这四个接法,有什么不同处吗?有什么特点?
发表于 2012-6-22 16:06:09 | 显示全部楼层

RE:变压器接法各有什么好处与不同

Y-Y接法,常见于35KV及以上电网,绕组电压比角接低,绝缘要求低点,成本低点。如能用D-D输电最好,但成本太高,见不到这样用的。
Y-D接法,常见于终端变电站,D接绕组10KV,没有中性点,能抑制谐波,发生单相接地不跳闸可短时间工作,供电可靠性要高一此。
D-Y接法,常见于用户变,三相四线,这个大家都知道有什么好处啦!
发表于 2012-6-22 20:39:44 | 显示全部楼层

RE:变压器接法各有什么好处与不同

目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法。
1. Y接法的优点: 对高压绕组而言最经济;可以有中性点供利用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中性点的绝缘水平(分级绝缘);可在每相中性点处设置分接头,分接开关也可设于中性点;允许接单相负载,中性点可载流。
2. D接法的优点: 对大电流低压绕组而言最经济;与Y接绕组配合使用可以降低零序阻抗值。
3. Z接法的优点: 允许中性点载流的负载且有较低的零序阻抗;可用做接地变压器的接法形成人工中性点;可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。
以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。
A. YN yn和O YN(YN自耦接法)
零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有一D接平衡绕组与此接法一并采用。
B. YN y和Y yn
有中性点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中性点引出的绕组中无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)。相对地电压的对称会受到影响,中性点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心。
C. YN d,D yn,YN y d或YN y d
d表示此绕组仅作平衡绕组而不接负载。d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。在有中性点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。零序阻抗是很低的,约等于绕组间的正序短路阻抗。
D. Y zn 或ZN y
曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗。
不同接法的组合能否采用与铁心结构有关。
对单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与壳式三相变压器都不采用Y yn、YN yn接法。
三相三柱铁心变压器可以采用Y yn、YN yn接法。正序和负序磁通分量在铁心中可形成回路,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回路,磁组很高。当电压中有零序分量时,就有较高激磁电流(因零序激磁阻抗较小,但阻抗是非线性的,与零序电压分量有关)。
在单相铁心组成的三相变压器组、三相五柱与各种壳式铁心变压器中零序磁通可在低磁组的旁轭中饱和。饱和后,电感下降,导致有尖顶畸变电流。应有一个D接绕组。