工控之家

 找回密码
加入工控之家

问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对电一窍不通。求教一下,一般大功率设备,如大型鼓风机,启动功率怎么估算(我只是从总体项目考虑想估算下工厂负荷)。
发表于 2012-6-22 18:42:27 | 显示全部楼层

RE:问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

对于启动功率你可以不用去详细的计算它,如果比较大的电动机可以采用软启动对于工艺要求高的可以采用变频器,启动电流限制在一定范围内,通常来说工厂的负荷装机容量和实际运行容量可以计算的出来,化工企业的负荷率装机容量的一半就是平均运行负荷(只能是大约,尤其独生子电动机要单独计算)对于变压器来说一台变压器的设计容量要求能拖动两段母线的负荷且功率不会超过变压器的80%,这是设计人员通常的设计,当然如果有型设备当另当别论。
发表于 2012-6-22 20:00:37 | 显示全部楼层

RE:问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

2# 帅的掉渣
谢谢解答。大概有个了解了。
发表于 2012-6-22 21:18:47 | 显示全部楼层

RE:问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

大型鼓风机,如果不用软启动,启动功率是额定的6~8倍。时间约10~20秒。
发表于 2012-6-22 22:36:57 | 显示全部楼层

RE:问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

4# liuei
谢谢,我也了解到了。现在我们一般项目都不软启动。
发表于 2012-6-22 23:55:07 | 显示全部楼层

RE:问个弱弱的问题:如大型鼓风机,启动功率怎么估算?

若大电机不采用降压启动,要全压启动,需要有足够大的电源,即电机额定容量要小于三分之一变压器容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:43 , Processed in 0.329306 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表