电气保护接地位置如何选择?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气保护接地位置如何选择?与防雷接地连接么?
发表于 2012-6-22 20:00:37 | 显示全部楼层

RE:电气保护接地位置如何选择?

可以。通常来说化工企业的接地都是全厂一个网,但是接地极要求密集要达到《化工企业防雷防静电要求》
发表于 2012-6-22 21:18:47 | 显示全部楼层

RE:电气保护接地位置如何选择?

现在做工程,均采用联合接地体,即工作接地、保护接地、防雷、防静电接地等连接在一起,接地电阻小于1欧姆。
发表于 2012-6-22 22:36:57 | 显示全部楼层

RE:电气保护接地位置如何选择?

现在设计院都采用等电位接地,如果分开的话两个地桩打入点要间隔20M以上
发表于 2012-6-22 23:55:07 | 显示全部楼层

RE:电气保护接地位置如何选择?

目前的化工程设计均采用等电位连接方式设计,即将防雷、防静电及保护接地等的人工或自然接地体连接一体。关于保护接地的位置,如果LZ是指要求设置等电位连接的部件,请参见石化规范SH 3038-2000;如果是人工接地体的设置位置,经考虑满足防雷设计规范,距离构筑物5m, 环形设置等要求。