发表于 2012-6-22 13:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街和电磁流量计的一次传感元件输出的4-20mA电流信号,只是瞬时流量信号吗?我想省掉二次显示仪表,将一次传感器的输出信号直接送给PLC,进行流量的信号采集。
发表于 2012-6-22 17:24:17 | 显示全部楼层

RE:流量计一次传感器

不能省掉,一般都是长时间带电流的,并且现在的流量计这两根线的作用还有给现场控制阀用电源。
发表于 2012-6-22 21:18:47 | 显示全部楼层

RE:流量计一次传感器

如果只需要瞬时流量或者对累计流量精度要求不高,是可以的。