工控之家

 找回密码
加入工控之家

5KW电机电缆选择

[复制链接]
发表于 2012-6-20 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,

本人不太懂电气。
请问380V功率为5KW的电机, 电缆应怎样选择?

多谢!
发表于 2012-6-20 18:30:13 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

2.5~4平方毫米的电缆。穿管和线路较长就用4的。
发表于 2012-6-20 22:24:43 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

5KW 大概就是10A的电流 你找个电缆样本找下 3 1的电缆 载流量大于10A的就可以了 最好用4平方的, 保险点。
发表于 2012-6-21 02:19:13 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

4平方,载流量满足负载。
发表于 2012-6-21 06:13:43 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

4平方的线是可以的,如果路径太长,建议用加粗一个线径。
发表于 2012-6-21 10:08:13 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

2.5的足够了,考虑以后扩容可以选择4的。
发表于 2012-6-21 14:02:43 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

5KW大概有10A的运行电流,选用2.5mm2的铜质线缆就可以了。
发表于 2012-6-21 17:57:13 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

1# robin_s.q.luo
你去找个手册之类的查就是了。
发表于 2012-6-21 21:51:43 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

楼上都是指铝芯的电缆吗?
发表于 2012-6-22 01:46:13 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

回楼上,现在基本上都指铜质的电缆。