工控之家

 找回密码
加入工控之家

5KW电机电缆选择

[复制链接]
发表于 2012-6-21 03:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5平方,载流量满足负载,传输距离50-70米,线路长了要验算是否取4平米,否则断路器接地灵敏度不够。
还要注意选的电缆要与断路器的额定电流相对应,也很重要。
发表于 2012-6-21 06:52:45 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

要看你的电机是干什么用的,要确定需要系数和功率因数,然后算出计算电流,根据计算电流去选择电缆;国家标准图集上有各种型号的电缆载流量。
发表于 2012-6-21 10:08:10 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

选电缆一般根据两个因素:载流量和电压降。
三相交流电机,额定电流:5kW*1000/(380*0.9*0.9*1.732)=9.4A,一般电缆载流量会打折,可取0.7,
顾电缆载流量需在 9.4/0.7=13.4A以上。可取 4x2.5SQmm. 对于线路较长的,如100m以上,需校验电压降,如果超过5%,需选较大截面的电缆4x4。
发表于 2012-6-21 13:23:35 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

国标的电缆1.5的就足够了,如果考虑余量2.5的也就可以了!
发表于 2012-6-21 16:39:00 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

载流量大于10A的就可以了,最好用4平方的。
发表于 2012-6-21 19:54:25 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

用3*4 1的铜芯电缆就可以了!
发表于 2012-6-21 23:09:50 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

超过200米选择4平方毫米,距离近选择2.5平方毫米电缆即可
发表于 2012-6-22 02:25:15 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

2.5平方的线是满负荷运转的标准,而且没有任何裕量,试问下如果出现过载电流的情况下,烧的不只是电机,而且还有线,如果该电缆与别的用电设备共走一路桥架,那就危险了,可能别的线也会烧起来,到时候桥架里的线都得重放,那个时候你损失就大了,所以不要省那点钱,放4平方线稳妥些,要保证过载电流不烧线!!
如果你不用电缆用单线的话2.5平方就够用!!!
发表于 2012-6-22 05:40:40 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

根据线路的长短,100M内VV2.5*4的就可以了。
发表于 2012-6-22 08:56:05 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

建议采用4平方的KVV22-4*4的电缆最好这样即可以保证电压降低的损耗又可以考虑到将来电机小幅度的增容,还考虑到了电缆的动稳定性,这是电缆计算的一个主要问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:42 , Processed in 0.671704 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表