我刚开始搞化工企业办公楼、车间、仓库的电气工程(弱点,就照明配电),就是想问一下电气线路中的漏电保护器如何选型。请各位帮忙,谢谢!
发表于 2012-6-22 13:28:08 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

漏电保护器主要是针对插座上用的比较多。我一般选ABB公司的GS261/C20/0.03
发表于 2012-6-22 14:46:18 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

都应该是标准的,30毫安起跳吧,然后分片比如一个房间一个,或一条主回路一个确定数量以及电流大小,至于有没有其它规定就不知道了,仓库车间应该没有防爆的要求。
发表于 2012-6-22 16:04:28 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

一级线路即变压器低压侧第一级多采用75mA泄露电流的漏电保护器,二级多是分开关即分别得配电箱,(相当于楼区里面的电源电源等级)为50mA泄露电流等级,最后是三级即是咱们用的部位多采用30mA泄露电流等级,根据上面说的泄露电流进行选择即可
发表于 2012-6-22 17:22:38 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

插座上用,漏电保护值为30mA,因为人体电阻是1千欧左右,30mAx1千欧=30V,电压不是很大。防爆场所用防爆插座。
发表于 2012-6-22 18:40:48 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

通常化工企业办公楼在非防爆区域,设计按常规即可;
发表于 2012-6-22 19:58:58 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分类: ①按动作灵敏度可分为: 高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下; 中灵敏度:30~1000mA; 低灵敏度:1000mA以上。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
发表于 2012-6-22 21:17:08 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

漏电保护器,在人体触及带电体或漏电的电气设备时,能在0.1s内立即切断电源,从而能可靠地保证人身安全。同时,它能够有效地保护电气线路和电气设备,当二者的绝缘损坏或漏电时,也能迅速切断电源;
漏电保护器的主要技术参数:动作电流、动作时间
动作电流规范等级分为:0.006A、0.01A、0.015A、0.03(0.05)A、0.075A、0.1A、0.2A、0.3A、0.5A、1A、3A、5A、10A、20A等多个等级
动作时间(或称分断时间)
快速型动作时间不超过0.1s
延时型动作时间在0.1-2s以内,国家标准推荐优选值为0.2s、0.4s、0.8s、1s、1.5s、2s。
反时限型动作时间有以下规定:1倍动作电流时,动作时间不超过1s;2倍动作电流时,动作时间不超过0.2s;5倍动作电流时,动作时间不超过0.03s。
用于防止人身触电的漏电保护器宜选用高灵敏度、快速型保护器,其动作电流与动作时间的乘积不应超过30mA*s
发表于 2012-6-22 22:35:18 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

一般是插座回路,装漏电保护器的回路,需装多极开关,再动作时,需跳所有带电相,如三线制L/N/PE,需同时断开L/N,PE严禁断开
发表于 2012-6-22 23:53:28 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器的选择

漏电保护器的选择1. 合理选择漏电保护器的整定电流及时间
  漏电保护可用作防止直接触电或间接触电事故的发生。在接地故障中所采用的漏电保护都是用作间接触电保护的,即防止人体触及故障设备的金属外壳。人体触电不发生心室纤维颤动的界限值为30mA.s,因此设计漏电保护时,不仅要注意漏电保护器的动作电流,也要注意动作电流时间值小于30mA.s。
  2. 系统的正常泄漏电流要小于漏电保护器的额定不动作电流
  漏电保护器的额定不动作电流,由产品的样本给出。如列此数,可取漏电保护额定动作电流的一半。西电线路及电器设备的正常泄漏电流对漏电保护器的动作正确与否有很大的影响,若泄漏电流过大,会引起保护电器误动作,因此在设计中必须估算系统的泄漏电流,并使其小于漏电保护器的额定不动作电流。泄漏电流的计算非常复杂,又没有实测的数据,设计中只能参考有关的资料。
  3. 按照保护目的的选用漏电开关
  以触电保护为目的的漏电保护器,可装在小规模的干线上,对下面的线路和设备进行保护,也可以有选择地在分支上或针对单台设备装设漏电保护器,其正常的泄漏电流相对也小。漏电保护器的额定动作电流可以选得小些,但一般不必追求过小的动作电流,过小的动作电流容易产生频繁的动作。IEC标准规定:漏电保护器的额定动作电流不大于30mA。动作时间不超过0.1s;如动作时间过长,30mA的电流可使人有窒息的危险。
  分支线上装高灵敏漏电保护器做触电保护,干线上装中灵敏或低灵敏延时型作为规定漏电火灾保护,两种办法同时采用相互配合,可以获得理想的保护效果,这时要注意前后两级动作选择性协调。
  4. 按照保护对象选用漏电保护器
  人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,应有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护。如:
  携带式用电设备,各种电动工具等;
  潮湿多水或充满蒸汽环境内的用电设备;
  住宅或公建中的插座回路;
  游泳池水泵,水中照明线路;
  洗衣机、空调机、冰箱、电动炊具等;
  娱乐志气的电气设备等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:30 , Processed in 0.733776 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表