工控之家

 找回密码
加入工控之家

请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气的防雷一般要和土建的密切配合,那么在现场施工的过程中,电气人员到底要注意哪些问题和土建沟通,或者要在施工前必须沟通清楚的地方。
发表于 2012-6-22 17:21:53 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

看你们公司是全包还是只包了电气部分!
我以前只分包电气,干的工程防雷由土建来干
如果由你负责的话,开工前根据进度把材料准备好!在土建施工时要随时注意土建工程进度,预埋部分要根据土建施工情况走。
有些可以在土建施工完后再进行。
要根据实际情况安排好进度!
发表于 2012-6-22 18:40:03 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

建议你找到防雷工程的相关施工工艺标准就知道怎么做了!
发表于 2012-6-22 19:58:13 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

主要是和土建沟通好,我们这里是材料也是工程队包的,所以,我只要根据工程进度,定期到现场查验施工进度、施工规范就好了。主要是别让土建蒙混过关,现在工程部看你是青瓜蛋子,老蒙人···
发表于 2012-6-22 21:16:23 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

主要有两点:
土建打地面之前要打好接地极并且预埋接线保护管。
屋面防雷要和土建事先协商。
发表于 2012-6-22 22:34:33 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

在防雷接地这一块,有土建来做的主要有地下接地网,屋顶避雷带,以及防雷引下线等。
地下部分:
需要在浇筑混凝土地面之前,预埋地下接地扁钢或裸铜线以及接地极,并完成之间的连接,需要与地上部分连接的点,如和防雷引下线连接的点,一定要完成,以及一些设备接地需要预埋的保护管等。
屋顶部分:
主要是在女儿墙上预埋避雷带的支撑(根据工作范围的不同,有些整个屋顶的避雷带都是土建做),以及需要屋顶混凝土层中预埋的避雷带接地线等。
中间部分,如果用钢结构或混凝土柱子内部钢筋做防雷引下线,需有土建在距地面一定高低挑出来,供与地下接地网连接。

在施工前,电气专业一定要准备好所需材料。如果在合同中,材料有土建承包商提供,则需要确认所需材料已经到货,具备施工条件。
在施工过程中,要有电气方面的人做监理,根据进度安排人力来进行相关工作,现场指导,协调,负责工程进度,并做好质量管理工作。对于隐蔽工厂,要随时做好验收工作。
在施工后,协助土建,和业主已经防雷检测部门做好施工验收工作。

对于现在很多的工程项目,土建施工和电气安装是不同的队伍。所以,协调管理很重要。
发表于 2012-6-22 23:52:43 | 显示全部楼层

RE:请有现场施工经验的兄弟来回答一下这个问题

施工中,电气照明、防雷、接地均由土建施工单位负责。土建施工单位的电气施工人员与土建专业配合,做好隐蔽、预留、预埋工作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:36 , Processed in 0.392166 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表