各位海友:
   某铜冶炼厂电解车间设计采用3500KVA,10KV/280V的电解变压器,系统电源是110KV的。
   我想问问需不需要设计谐波治理装置,如果需要,采用何种方式呢?——现在谐波治理有很多种方式:传统的是在变压器10KV侧采用无源滤波器——并联单调谐滤波器和高通滤波器,现在也有使用有源滤波器SVC的,可以在10KV侧,也可以在280V低压侧。
   我想问问现在的设计会采用什么方式的谐波装置?
发表于 2012-6-22 21:55:25 | 显示全部楼层

RE:铜电解采用何种谐波治理装置?

电解的谐波频谱相对比较固定,无源滤波器可以满足要求,且基本免维护,投资少。