我们公司用的网电很不稳定,经常使设备停机,我们怀疑是电压波动造成的,有谁见过或用过这样的装置吗?多谢指点
发表于 2012-6-20 23:01:24 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

请使用电源稳压器,浙江天正的很不错,选用时容量要选稍大一些,希望你能尽快解决.
发表于 2012-6-21 03:34:59 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

首先看功率因数和负载情况如何,一般补偿电容可以解决。
发表于 2012-6-21 08:08:34 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

谢谢指点,先加电容试一下
发表于 2012-6-21 12:42:09 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

最好对电网改造,并电容可以解决一点,但收效甚微。
发表于 2012-6-21 17:15:44 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

电压波动的原因很多,是不是你的变压器选择的下了。你的负荷波动就会引起电压的波动。你们的负荷性质是不是有整流设备,谐波比较大呢?稳压设备不是很清楚,应该能解决一些问题,但不是根本。我觉的还是变压器的问题。
发表于 2012-6-21 21:49:19 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

解决晃电不是纯电气问题。首先要了解工艺允许我们做电气的可以做什么?自启动、后备电源、切换备用设备等等。总之,在工艺允许的条件下,才可能有好的解决方案。
发表于 2012-6-22 02:22:54 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

目前在工厂供电系统中最流行的做法就是上动态无功补偿装置!对于小系统来讲就上静补装置(即由电容器组组成)。
发表于 2012-6-22 06:56:29 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

加动态无功补偿以及电力滤波器
发表于 2012-6-22 11:30:04 | 显示全部楼层

RE:抗电压波动

你说的不清楚,晃电的发生是系统上有晃电还是你们厂在设备切换时发生晃点的,如果是系统上的,你们只能关键设备增加抗晃电设备,现在有很多,但是解决不好容易出问题。若果是自己设备切换时发生的,你们的变压器配的小了,根据自己的实际情况是改变设备启动方式,还是更换变压器自己确定。