工控之家

 找回密码
加入工控之家

四芯和五芯电缆的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在给电动机选供电电缆的时候会选择四芯的电缆,也就是三根相线和一根中性线,想问一下,这根中性线接在电机的什么地方?电机上有接线端子吗?
这个和一般的保护接地又有什么区别呢?如果是五芯电缆接线的时候又分别接在哪里?
发表于 2012-6-21 23:06:43 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

中性线接在电动机接线盒内的接地端子上这就是保护接零,目的是但定子对地绝缘击穿时由这根保护线路形成一个回路来放电,电流达到一定时开关跳闸保护,这样电动机壳就不会带有一定的电位避免了对人身的伤害。
低压供电系统按线制分为3相3线、3相4线、3相5线。3相3线制已经淘汰;3相4线制比较多,简单的说就是工作零线和保护零线共用1根电缆;3相5线制就是将工作零线和保护零线分开,这样增加了系统稳定,彻底把保护和工作系统分开,值得提出的是既然分开了就严禁保护接零与保护接地混用,说明:该保护接地为保护接地线,现场设备的接地为重复接地,为了更加安全。
发表于 2012-6-22 01:43:03 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

采用四芯线、五芯线与低压接地系统有关。TN-C系统,就是零线和地线合一,用四芯线;TN-S、TN-C-S就需要用五芯线。
发表于 2012-6-22 04:19:23 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

三相电机是不存在接5根线的,只有4根线。第四根是接地线,不是中性线。对TN-S系统是PE线(地线),对TN-C系统是PEN线(保护零)。
发表于 2012-6-22 06:55:43 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

四楼说的对,电机本身是三根线,四芯电缆的另一根线是保护接地线,正常情况下没有电流,不是中性线
发表于 2012-6-22 09:32:03 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

电机接线盒有有专门的接地端子,可以接四芯电缆的一芯pE线
发表于 2012-6-22 12:08:23 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

电动机都是4芯的,三个火线,一个保护线
控制箱一般都是5芯的,多出来一个零线
发表于 2012-6-22 14:44:43 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

接地线接在电动机接线盒内的接地端子上这就是保护接零
发表于 2012-6-22 17:21:03 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

四芯电缆的另一根线是保护接地线
发表于 2012-6-22 19:57:23 | 显示全部楼层

RE:四芯和五芯电缆的问题

没见过现场电机有接5根线的。常见的是4根,3根相线。一根PE线接在电机壳体上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 11:35 , Processed in 0.251007 second(s), 49 queries .