前些天遇到这么一个问题,国外变压器低压侧是415V,到现场后大约400V左右,而我们用的是380V的电机,电流偏大,但也能用,这才明白
国内电压等级跟国外电压等级不一样,而且额定电压400V电机跟额定电压380V电机不一样,380V电机可以在360V~400V电压区间使用( -5%),
但额定电压400V电机可以用在380V~420V电压区间。
  现在我有个问题,400V额定电压的电机用在380V电网电压下会出现怎样的情况?
  1. 电机功率是否有变化?
  2. 转速会怎样变化?
  3. 额定转矩会怎样?
  反之,380V额定电压的电机用在400电网电压下会怎样?请按上面的问题一一回答。
发表于 2012-6-22 21:15:26 | 显示全部楼层

RE:400V电机用380V电压带会怎样?

400V额定电压的电机用在380V电网电压下会出现怎样的情况?
  1. 电机功率是否有变化? 功率会下降
  2. 转速会怎样变化?   转速基本不变(在电机实际输出功率大于负荷情况下)
  3. 额定转矩会怎样?   转矩会下降