发表于 2012-6-22 15:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天,我车间有一变压器在一台消防泵起动后,突然发出异常的声音。检查未发现有明显问题,停变压器后,我们对其进行清扫,紧固螺丝,并发现绝缘瓷瓶固定处松动,处理完后重新送电,异常声音消失。可分析原因,却分析不准确,有哪位能帮忙解惑?
发表于 2012-6-22 18:38:30 | 显示全部楼层

RE:变压器噪声问题

因负载而引起的震动!
发表于 2012-6-22 21:53:55 | 显示全部楼层

RE:变压器噪声问题

泵在起动一瞬间,会产生一个5--7倍的电动机的额定电流,在变压器的导电杆上会通过一个较大的电流 ,电流会产生一个磁动力,在绝缘磁瓶没固定的情况下会产生振动。