工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教低压柜开关跳闸的原因?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司变电所是1万近户,今天连续出现低压380V开关柜开关跳闸.用电设备开关未跳.不知是什么原因请指教?
发表于 2012-6-22 16:01:50 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

去问你们单位配电房电工,我估计一定是开关超负荷跳闸,建议生产装置立即降低用电负荷,否则后果会很严重!
发表于 2012-6-22 16:40:55 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

1检查供配电线路是否有问题,2检查低压配电柜整定是否问题,
发表于 2012-6-22 17:20:00 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

1、您可以先查一下开关机械部分有没有故障。
2、也有可能总开关带漏电保护功能,分开关不带。
发表于 2012-6-22 17:59:05 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

可能是开关柜的出线电缆发生问题(如:接地、绝缘破损等),请尽快测量相-相和相-地的绝缘电阻。
发表于 2012-6-22 18:38:10 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

不知道你说的连续跳闸是一个开关连续还是多个开关连续

一个开关连续跳闸的话,主要查进线电路得电压、线路绝缘程度;另外检查出线绝缘、负荷的电压电流是否超过整定值;看低压柜内整定是否正确;检查开关柜的断路器(万能的还是普通塑壳的?)内的机构、欠压等检测部分,是否导致误动作

要是多个柜子连续跳闸的话,这个还真不好说了,那就查进线电压是否欠压,其他的请高手补充!
发表于 2012-6-22 19:17:15 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

原因很多你要逐项查。
第一测一下总开关的电流,对总开关喝分开关做一下试验,检查电流的差别,是不是过电流跳闸,尤其是专线要详细检查;
第二检查一下总开关的机械性能方面;
第三检查一下设定的跳闸电流和时间;
第四总开关是否有漏电保护功能。
发表于 2012-6-22 19:56:20 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

是用电设备开关的脱扣电流设置太大造成越级跳闸.
发表于 2012-6-22 20:35:25 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

过电流,整定电流小,整定时间短,机械故障等。
发表于 2012-6-22 21:14:30 | 显示全部楼层

RE:请教低压柜开关跳闸的原因?

现在的低压柜有很多保护的,像超电流保护,片流保护等等,都有对应的报警提示,你看看.