在生产中晃电导致装置跳车的情况你们有吗?我们这量外网波动导致晃电很烦人,特别是雷雨季节,有时一天两次,昨天上午间隔2小时晃了两次,每次找供电局也没辙,一句话“反正是外网问题”,不知你的厂这种情况多不多,有什么好办法没有?好象有一种延时装置可以解决部份问题,不知哪家有使用,使用情况如何?
发表于 2012-6-21 08:06:43 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

化工生产中最怕晃电,有时候比全停电都难处理,我们公司在夏季雷雨的时候经常晃电,一般的处理步骤就是抢开低压电备用机泵(一般高压电设备都有延时自启功能,要是全停的话,就当全停电处理了)。
一般晃电就是晃停低压机泵,像楼上说的,现在有一种低压设备群延时自启装置,我听人介绍过,可以带10到20台设备(具体数记不清楚了)。
我们公司没有用这种装置,具体效果也无法评判,个人认为,如果真能解决晃电问题,那可真太了不起了。起码,操作工在夏天就不用那么提心吊胆的过日子了
发表于 2012-6-21 12:40:18 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

仪表加UPS电源。
发表于 2012-6-21 17:13:53 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

一般晃电是经常存在的,关键是如何减少对生产的影响,采取一些相应的措施。如:

  • 断路器的跳闸方式改失压脱扣为分励脱扣。
  • 定期对避雷器进行进行校验,对泄漏电流大的要立即进行更换。
  • 对一些关键的设备可以采用接触器延时释放的回路等。
  • 可以采用来电自起动回路。控制部分可以装设应急电源。
发表于 2012-6-21 21:47:28 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

[color="#006699"]解决此问题可以采用自动启动方式:
按照控制对象可以分成对交流接触器、断路器、变频器、软启动器控制等几类,按照控制电压等级可以分成低压和高压控制两类。
该方案一台控制柜可以控制多达数十台电机,此方案经济好用,最短0.1s可以完成恢复生产,并且,有许多安全措施,而有些采用不释放接触器的,会把触头烧毛、烧粘连,顶跳总进线开关,出大事故;采用此方案的用户有许多,它是专为解决晃电(外网波动、内网事故接地等问题)问题设计的,在国内已有十余年的解决经验,性能好、性价比极高、可靠性高,用户连备件都从未买过;可以考虑一下。
考虑到价格问题你最好直接和生产厂联系!如果你能联系一下,我相信肯定让你满意。
联系方式:1095421489@qq.comljjkdly@sina.com
发表于 2012-6-22 02:21:03 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

需要的话我可以给我留言。我发个牛X的 二次原理图你参考参考。

这是我们厂将近30年来 几个骨灰级的专家 锤炼出来的。。

当然选型比较厉害。基本全是最可靠的。

连化X院都采用做 标准图了

简单说就是 延时继电器 上电分批在启动。

我个人的想法是抽时间用MCC(马达控制中心)替代这些传统的继电器回路。

线路更简捷,输入输出更丰富、同一,同仪表方面信号沟通也方便。
发表于 2012-6-22 06:54:38 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。解决此类问题现在多数企业包括我们公司都采用防晃电系列的产品或干脆使用马达控制器
发表于 2012-6-22 11:28:13 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

简单的方法是首先使用高一点的电压等级采用专线
不要挂在农网上
发表于 2012-6-22 16:01:48 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

现代工业企业的低压电动机广泛采用了交流接触器控制,它的控制电源通常取自空气开关后侧,带电自保持,无压释放。然而,电动机正常运转时遇电源瞬时失压,接触器就会释放,当电源自动恢复后则需人工重新操作恢复电动机运转,造成运行中的电动机不必要停机,使生产中断,从而对许多重要的自动化连续化生产的企业造成了一定的经济损失,甚导致事故。为此,石化、石油、化工、化纤、发电、冶炼、钢铁等行业采用了各种类型的自起动装置,来应对这种因电源瞬间失压引起的电动机的非正常停机,以保证一些极重要负荷的自动再起动。然而,随着电网并网、环网的日益扩大,以及馈电变压器容量增大带来的配出回路的增多,电源瞬时失压即“晃电”的现象越来越频繁,其原因是相邻回路故障引起的电压波动几率增加了。最长持续时间一般是故障保护的切除时间,大约在200毫秒以下,也有保护元件来不及动作的“一过性”瞬时失压特殊情况的。交流接触器电保持大致要求是:电压不小于45%或者是失压时间不大于60毫秒。对于此类因“晃电”引起的接触器释放,常规微处理器自起动设备是无能为力的,因为故障时间小于微处理器的电压采集周期时间而无法识别。所以对电源瞬时失电应该有两类电机重合装置,第一类是配合备用电源自投或电源重合闸的自起动设备,适用于失压稍长。由于它可能会对电源带来较大的冲击,只限在重要负荷电动机的控制中采用。另一类是用于克服电源“晃电”引起的接触器释放,适用于约200毫秒失电,类似中压电机的低电压延时跳闸控制电路,由于时间极短而不会对电源造成冲击,可以在电动机接触器控制电路中普遍使用。由于“晃电”是造成接触器非正常释放的绝大多数原因,显然自起动装置响应时间必须首先满足“晃电”的瞬时要求。
发表于 2012-6-22 20:35:23 | 显示全部楼层

RE:晃电问题讨论

晃电对由于不可预见性,对化工企业正常的生产影响很大,如何对关键的电压动力设备提供保护,是很多化工企业生产中遇到的问题,电机变频电源系统完全可以解决上述问题,具有UPS、变频器、同步切换、热备份等功能,可沟通交流15201188687。