工控之家

 找回密码
加入工控之家

强弱电间的距离到底是多少

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
强弱电间的距离到底是多少
随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管
道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路
(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设
备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板
。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护
的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。
   电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆
长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不
得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设
计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。
   配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措
施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不
小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持 300mm的间距,或采
取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电
气间应设有火灾探测器等设施。
   配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左
右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。
电气间的设置分两种类型:

   1 进人电气间
   在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~
1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1
及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
   《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外
,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护
距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。

   2 不进人的电气间
   在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500
~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确
定,详见图3,图4。
   进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管
线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的
高度一致,宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流
进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。
   电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电
间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电
间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱
电间内净距的长度相同。为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。
   电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应
逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:
   (1)将洞口四周打毛;
   (2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;
   (3)在洞口内浇灌50mm混凝土;
   (4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防
火棉的填充厚度为60mm;
   (5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与
楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年
后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强
、弱电线路的目的。
   电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
发表于 2012-6-22 12:07:01 | 显示全部楼层

RE:强弱电间的距离到底是多少

呵呵,这里的弱电和通常讲的弱电可不是一个概念啊,24V以下为属于弱电的范围了
发表于 2012-6-22 15:22:26 | 显示全部楼层

RE:强弱电间的距离到底是多少

1# wimyme0506
平行25,交叉50
发表于 2012-6-22 18:37:51 | 显示全部楼层

RE:强弱电间的距离到底是多少

要记的数据可真多!
发表于 2012-6-22 21:53:16 | 显示全部楼层

RE:强弱电间的距离到底是多少

这个不太了解,来学习一下,和原来理解的有出入
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:48 , Processed in 0.783219 second(s), 34 queries .