RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

TT系统和TN系统,都是380V
发表于 2012-6-22 12:06:58 | 显示全部楼层

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:
三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)
四线----------3根火线 1根零线N (TN-C系统)
五线----------3根火线 1根零线N 1根接地线PE (TN-S系统)
TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
发表于 2012-6-22 15:22:23 | 显示全部楼层

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

看了上面各位的回答,看来大家对低压供电的接地与接零的概念还没真正理解
现将IEC有关这一部分说明如下,供大家学习!
现今的接地,接零系统多采用国际电工委员会(IEC)规定的标准。按IEC规定,低压 配电接地,接零系统分有IT、TT、TN三种基本形式:在TN形式中又分有TN―C、TN―S 和TN―C―S三种派生形式: 其形式划分的第1个字母反映电源中性点接地状态; T(法文Terre)――表示电源中性点工作接地; I(法文Isolant)――表示电源中性点没有工作接地(或采用阻抗接地); 形式的第2个字母反映负载侧的接地状态; T――表示负载保护接地,但与电源接地相互独立; N(Neutre)――表示负载保护接零,与电源工作接地相连。 第3个字母C(法文Combinasion)―表示零线(中性线)与保护零线共用一线; 第4个字母S(法文Separateur)―表示零线(中性线)与保护零线各自独立,各用各线。
对于这5种形式,其特点和应用范围分述如下:
①TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大, 则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220 一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是TT系统的主要优点。为安全起见,TT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。
②IT系统:三相三线供电系统,属保护接地,电源侧中性点与地绝缘。或经大阻抗接地。在单相碰壳接地时,接触电压易于控制在安全值内;在保证人身和设备安全的同时, 用电设备仍能正常工作。这种系统的漏电电流值不会很大,不能使保护装置及时动作,由于这种系统没有断零保护,因而不能设置零线N,故无法取得220V电压用于照明,这是其缺点,并且其一相碰地时,其他两相对地电压为380V,对人身更为危险。
③TN―C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。这一系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线 正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个弊大于利的系统。
④TN―S系统:三相五线供电系统,属保护接零,中线N与零线PE分开。电源侧中性点同样接地,也是大电流接地系统。系统的三相不平衡电流不经PE线,减轻了TN―C 系统的缺点,但中性点对地电位仍会通过PE线使设备外壳有电流和电压,未能彻底解决 TN―C系统的缺点。因此,这一系统常与漏电开关联用方能达到较好的保护效果。
⑤TN―C―S系统:是一种TN―C与TN―S系统的混合配电方式,同属保护接零。 PEN线分出独立的N线后,不能再使之与保护零线PE线合并或互换。在我国的物业管理区自配变压器的独立电网中,一般都是采用此系统。
TT系统在民用建筑和工业企业中也常用,特别是对接地要求较高的数据处理和电子设备,应优先采用TT系统;TN―S系统在国外多用,特别是对于人体较多会直接接触 用电设备的场所应优先选用;IT系统主要用于易发生一相接地,绝缘不好的场所,如煤 矿,化工厂等;TN――C系统过去常用,但由于其固有的缺点,现已由TN―C―S系统取代,不再推广使用。
发表于 2012-6-22 18:37:48 | 显示全部楼层

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三相三线制电路,多是10KV以上线路!
三相四线制电路,多是660/380/220低压线路
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。
发表于 2012-6-22 21:53:13 | 显示全部楼层

RE:三相三线和三相四线什么意思,有什么区别?

三线制.就是三项都是火线,没有中性线,或是地线,用起来,安全系数比较低,四线就是在那上面加了,中性想或是地线,系数提供了,但是现在开始用五线制了,不过就是成本增加了