工控之家

 找回密码
加入工控之家

电伴热带

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问60摄氏度的电伴热带的原理结构是什么?
用了电伴热带再加高温蒸汽熏是否会将电伴热带熏坏?
发表于 2012-6-22 13:24:50 | 显示全部楼层

RE:电伴热带

主要看电伴热带的工作温度,及高温蒸汽的温度,如果超过了电伴热带的工作温度则有可能使伴热带损坏。
发表于 2012-6-22 17:19:20 | 显示全部楼层

RE:电伴热带

电伴热带主要是采用有机物的电阻随温度的变化而变化原理而生产,现在用的大多是电阻随温度上升而变大,这样伴热带就具有恒温作用。
一般情况下采用伴热带后就绝不宜加高温蒸汽,否则伴热带会因长时间处于高温状态下而产生老化、恒温性能遗失等严重后果。如果工艺要求两者一定要同时共用则在采购伴热带时一定要加以说明,只是成本也会贵得吓人。
发表于 2012-6-22 21:13:50 | 显示全部楼层

RE:电伴热带

标准编号:03S401
1、 编制背景:
经过十几年的发展,首先是绝热层、防潮层和保护层的材料有了较大变化。第二是近几年的相关规范要求贯彻节能的要求。第三是近几年电伴热在工程中逐步推广应用,但没有相关规范。第四是给排水专业人员普遍对绝热层计算;电伴热产品选型及电量计算不熟悉。针对这些情况我们组织了7个生产企业共同编制了本图集。另外考虑到保温、防结露和电伴热在绝热层厚度计算和各层做法上有关联,因此将它们做为一个项目编制。
2、 适用范围及编制内容
2.1本图集适用于一般工业与民用建筑室内(或地沟内)金属(或塑料)管道和金属设备的热水保温及冷水防结露,金属管道和设备电伴热的热水保温及冷水防冻工程
2.2本图集分保温及防冻露,和电伴热两大部分。
2.3第一部分的“总说明”中详细介绍了绝热层、防潮层和保护层的材料、性能参数和适用条件;绝热层厚度计算公式、参数选取和计算例题;各地气象参数表。然后是各种绝热材料的保温厚度表和保温施工详图。再后是各种绝热材料的防结露厚度表和防结露施工详图。最后是材料表。
2.4第二部分的“电伴热编制说明”中详细介绍了电伴热产品的种类,参数设置和运行要求,设计步骤、计算例题。然后是”施工验收说明。最后是相关计算表格和电热带施工详图。
2.5相关技术资料中对部分产品做了进一步的介绍。
3、 技术要求
3.1与87S159相比较有如下变化
① 保温厚度表中增加了环境温度5℃和10℃两档;介质温度75℃一档改为60℃。
② 相关材料按现在的情况做了调整。
③ 保温和防结露中增加了塑料管。
④ 增加了电伴热的内容
3.2绝热层较原来加厚了,这反映了节能的要求。另外塑料管通常也应做防结露。
3.3电伴热计算的目的是确定供电量,并使电热带的长度便于施工。方法是通过调整绝热层厚度改电热带的长度。
3.4电热带是设于管道(或设备)外表面与绝热层之间。用于热水保温时,外部做法同保温;用于冷水防冻时,外部做法同防结露。
4、 使用方法
4.1根据环境温度、介质温度和选用的绝热材料查保温厚度表得出绝热层的最小厚度。
4.2防结露要先计算设计准数A,然后根据A值和选用的绝热材料查防结露厚度表得出绝热层的最小厚度。
4.3当表中所列参数不满足需要时,设计人员应按“总说明”中的要求计算确定绝热层厚度。
4.4按“电伴热编制说明”的要求经计算调整后确定绝热层材料和厚度,电热带类型、总用电量和控制要求。
4.5设计人员将设计内容和图集号等注明在设计文件中、施工单位可按图集要求施工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家