因本人所学专业非电气类,特有以下相关问题请教:
RVV-3X2.5的电缆可否用来做3kW的供电电缆?
发表于 2012-6-22 02:20:14 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的问题

RVV-3X2.5的电缆可以用的
发表于 2012-6-22 06:53:49 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的问题

如果你的电气负荷为单相电源负荷(220V),我觉得略小.建议用4个平方的线.
发表于 2012-6-22 11:27:24 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的问题

楼上说的对,但如果是临时性质的,也可以用的,只是用4mm2的安全系数要高的多。
发表于 2012-6-22 16:00:59 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的问题

500米以内没问题。
发表于 2012-6-22 20:34:34 | 显示全部楼层

RE:关于电缆的问题

可以用,但是如果距离太长,建议加粗线径。。