我的压缩机运行中突然停机,电气检查无故障,再开机时,点动开机按钮压缩机启动,当松开启动按钮时,压缩机随即停止,电机功率140Kw,软启动,大家分析一下是不是软启动的问题。
发表于 2012-6-22 14:42:43 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

不象是软启动的问题。应该是按钮、控制继电器等控制回路的问题
发表于 2012-6-22 16:00:53 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

兄弟吧你的控制回路图发给我们看下看下是什么问题有可能是软启动的延时时间没设置好
发表于 2012-6-22 17:19:03 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

我觉得是PLC程序掉了
发表于 2012-6-22 18:37:13 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

应该是继电器没有保持,查看下电气柜里的继电器是否好用
发表于 2012-6-22 19:55:23 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

给你上张图,检查图中的1-15、1-17号线的自锁点出了故障,这个时候出现松手即停止的现象。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:13:33 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

当SA1转换开关置于手动的时候,按下SF1的时候,ZJ中间继电器获电,软起动开始工作,同时SF1下方的一组开关应该是ZJ中间继电器的辅助触点,ZJ获电的的同时这组触点吸合保持ZJ中间继电器的工作状态,这组触点损坏就会出现一松手就停止工作的现象了,当SA1开关置于自动位置的时候,1-19和1-17号线是PLC控制的一对触点,这两根线的能断达到自动控制的目的,用的是施耐德的软起动器。
发表于 2012-6-22 22:31:43 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

应该是7楼分析的情况,中间继电器不自保,会出现上述现象。
发表于 2012-6-22 23:49:53 | 显示全部楼层

RE:软启动导致的问题?

七楼分析的基本在理,不过现场检修的话,需要多测几个点,查出故障点后注意分析造成故障的原因在哪里,采取相应的改进措施。