工控之家

 找回密码
加入工控之家

整流系统故障讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6万吨离子膜烧碱装置,运行过程中整流监控系统突然显示无电流,几秒钟后恢复正常,电解槽中有一个故障,工艺人员説整流故障造成的,作为电气人员,本人认为是电解槽发生故障,造成这种现象,请各位讨论一下。
发表于 2012-6-21 21:46:18 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

电解槽什么故障啊?
发表于 2012-6-22 02:19:53 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

关键是电解槽是什么故障,至关重要。
发表于 2012-6-22 06:53:28 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

电解槽膜破了,造成瞬间短路现象,弧光产生高压,又造成瞬间开路。
发表于 2012-6-22 11:27:03 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

负载短路,供电系统作出反应是正常的,说明设计有效
发表于 2012-6-22 16:00:38 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

工艺人员説是电流波动,造成膜的损坏,但是故障前整流检测没有异常现象,所以我认为还是电解槽的事情。
发表于 2012-6-22 20:34:13 | 显示全部楼层

RE:整流系统故障讨论

没有看你的现场,不好下结论呀!主要是做绝缘和耐压测试应当就能发现问题所在。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-23 01:34 , Processed in 0.314312 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表