现在需要给一个化工厂供电,
由于资料不全,
只能得出所有低压设备的额定负荷为3700kw左右,包括备用的,不是计算负荷,是总负荷
我该选择多大的变压器,2台2500KVA的行吗?
现在的变压器容量都有多大的?
还有就是在根据计算负荷来选择容量的时候,需不需要考虑不间断电源的容量呢?还用其他的一些负荷呢?
发表于 2012-6-22 23:10:24 | 显示全部楼层

RE:帮忙选择一下变压器容量

1# yuebing
依据gb/t6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kv—220kv,容量如下(kva):
[size="3"]小等级:30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800

[size="3"]中等级:1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000
[size="3"]高等级:10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000
[size="3"]超高等级:120000、150000、180000、240000、300000、360000
[size="3"]如果是24小时不间断运行选择2台3150KVA的变压器
发表于 2012-6-22 23:49:29 | 显示全部楼层

RE:帮忙选择一下变压器容量

选择变压器容量需要考虑负荷的种类,是二级负荷,一级负荷或是三级负荷,它们的供电方式不一样,按楼主说的资料不全,若都是一级负荷则两台2500kva的也不行,反之若是三级负荷其中又有相当部分的备用负荷,则两台2000kva即可。变压器的容量有1000kva,1250kva,好像每个等级都是1.25倍的关系。变压器容量的确定比较重要,建议将负荷种类分清,确定供电方式,又多少备用负荷,有多大的计算负荷等。
发表于 2012-6-23 00:28:34 | 显示全部楼层

RE:帮忙选择一下变压器容量

化工企业的使用率最多是50%,也就是以备一用另外一台不能满载,根据的负荷算成倍率,两台1600KVA的变压器足够了。