工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离?2米左右是不是对居民的安全不能保障?有规定吗?化工厂里的高压电线塔又和员工宿舍楼保持多少米的距离呢????
发表于 2012-6-22 02:19:38 | 显示全部楼层

RE:高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

一般不小于1.5米(对10KV线路来说).如果是高压线(10KV)穿过密集居民住宅区,一般会用绝缘导线.
发表于 2012-6-22 06:53:13 | 显示全部楼层

RE:高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

楼上说的事建规上规定的吗
发表于 2012-6-22 11:26:48 | 显示全部楼层

RE:高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

[table][tr][td][color="#000000"]符号

[/td][td][color="#000000"]适应范围

[/td][td][color="#000000"]额定电压(KV

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]3~10

[/td][td][color="#000000"]15~20

[/td][td][color="#000000"]35

[/td][td][color="#000000"]63

[/td][td][color="#000000"]110J

[/td][td][color="#000000"]110

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]A1

[/td][td][color="#000000"]带电部分至接地部分之间
[/td][td][color="#000000"]200

[/td][td][color="#000000"]300

[/td][td][color="#000000"]400

[/td][td][color="#000000"]650

[/td][td][color="#000000"]900

[/td][td][color="#000000"]1000

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]网状遮栏向上延伸线距地2.5m处与遮栏上方带电部分之间
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]A2

[/td][td][color="#000000"]不同相的带电部分之间
[/td][td][color="#000000"]200

[/td][td][color="#000000"]300

[/td][td][color="#000000"]400

[/td][td][color="#000000"]650

[/td][td][color="#000000"]1000

[/td][td][color="#000000"]1100

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]B1

[/td][td][color="#000000"]设备运输时,其外廓至无遮拦带电部分之间
[/td][td][color="#000000"]950

[/td][td][color="#000000"]1050

[/td][td][color="#000000"]1150

[/td][td][color="#000000"]1400

[/td][td][color="#000000"]1650

[/td][td][color="#000000"]1750

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]B2

[/td][td][color="#000000"]网状遮拦至带电部分之间
[/td][td][color="#000000"]300

[/td][td][color="#000000"]400

[/td][td][color="#000000"]500

[/td][td][color="#000000"]750

[/td][td][color="#000000"]1000

[/td][td][color="#000000"]1100

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]C

[/td][td][color="#000000"]无遮拦裸导体至带电部分之间
[/td][td][color="#000000"]2700

[/td][td][color="#000000"]2800

[/td][td][color="#000000"]2900

[/td][td][color="#000000"]3100

[/td][td][color="#000000"]3400

[/td][td][color="#000000"]3500

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]无遮拦裸导体至建筑物、构筑物顶部之间
[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]D

[/td][td][color="#000000"]平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间
[/td][td][color="#000000"]2200

[/td][td][color="#000000"]2300

[/td][td][color="#000000"]2400

[/td][td][color="#000000"]2600

[/td][td][color="#000000"]2900

[/td][td][color="#000000"]3000

[/td][/tr][tr][td][color="#000000"]带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间
发表于 2012-6-22 16:00:23 | 显示全部楼层

RE:高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

1# sjx
110KV架空线路垂直居民房屋5米。水平距离4米。国标上有规定。至于10KV属于中压达到安全距离就可以了
发表于 2012-6-22 20:33:58 | 显示全部楼层

RE:高压电线塔和居民楼应保持多少米的距离

■《电力设施保护条例》第21条规定:“新建架空电力线路一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时,电力建设企业应采取安全措施,并与有关单位达成协议。”

■国家明文规定,电压为10千伏的架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于3米;电压330千伏的不应小于7米。

高压线的安全距离是多少?
英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险
瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

我国的高压线建设标准远不能满足安全要求我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。