10000KW需要多大电流互感器电缆需要多少平方都是10KV
发表于 2012-6-21 17:12:13 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

10000KW的马达,在10KV的配电电压下,如果是线路-变压器组的情况下需要配1000/5A(1A)的电流互感器。计算的额定电流大概在600A左右,你依据这个值去选一下电缆!
发表于 2012-6-21 21:45:48 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

1# fgcwzfyj
电流互感器可选为1000/5/1,电缆型号可选型:YJV22-12.5/10KV,电缆截面为3X185mm2.
发表于 2012-6-22 02:19:23 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

电流互感器可选为1000/5/,电缆型号可选型:YJV22-12.5/10KV,如是变压器,电缆选用两根 3X185mm2;如是电动机功率1000kW,电缆选用两根 3X240mm2.
发表于 2012-6-22 06:52:58 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

电流互感器可选为1200/5,电缆型号可选型:YJV22-12.5/10KV,如是变压器,电缆选用两根 3X185mm2;如是电动机功率1000kW,电缆选用两根 3X240mm2.
发表于 2012-6-22 11:26:33 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

10KV电动机的话电流大约600A,这样选用互感器选用800/5A即可,也可以使用1000/5A,这样的电动机必须有绕组差动保护所以不建议用/1的互感器,还有电流表最好有过载功能的要不会打坏表针的。
电缆的话建议用3*240的2根,3*185两根也勉强可以使用,建议采用前者。
发表于 2012-6-22 16:00:08 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

10000KW的马达,在10KV的配电电压下,如果是线路-变压器组的情况下需要配1000/5A(1A)的电流互感器。计算的额定电流大概在600A左右,你依据这个值去选一下电缆!
发表于 2012-6-22 20:33:43 | 显示全部楼层

RE:10000KW需要多大电流互感器(10KV)电缆需要多少平方

1# fgcwzfyj
选用800/5(1)10P20的电流互感器电流大约500A左右。可以选用240电缆