工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器远程控制方法

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一变频器装在配电室内,只以设定频率运行,每次都要从现场先开其前端接触器,再到配电室开启变频,很是麻烦。停止时都是直接从现场停接触器。
  想过将变频两根控制线引入接触器的备用触点,但考虑到每次其通电后要等约十秒才可工作,不知此方案可行否?
发表于 2012-6-22 13:23:31 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

方案可行呀!你每次通过切断接触器来停电机,将对变频器产生冲击,缩短其寿命!
发表于 2012-6-22 14:41:41 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

设计本该如此,延时的影响应该不大
发表于 2012-6-22 15:59:51 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

建议取消变频器前接触器。直间控制变频器比较好。
发表于 2012-6-22 17:18:01 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

可以用接触器的辅助触点去 驱动变频器,这样就万无一失
发表于 2012-6-22 18:36:11 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

<div class="quote">
建议取消变频器前接触器。直间控制变频器比较好。
[size="2"][color="#999999"]winbook99 发表于 2010-1-14 10:51 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 19:54:21 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

每次通过切断接触器来停电机,很伤变频器的!
接触器的控制要在配电室,现场控制要接到变频器上。
变频器的风扇是自动的,只有变频器在运行时才转,通上电不输出时是停的!
发表于 2012-6-22 21:12:31 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

还是没有太搞懂你的意思。

我的意见是:不知道你变频器型号,总之把你变频器的控制端子排上面启动、正转、CC短按说明书短接,这样,当变频器得到接触器的供电时,就会直接按照设定好的频率启动了。好像你还想通电过一会再启动变频器?可以设置变频器暖机时间,通电过10S再开始加速。

另外建议取消变频器上级接触器
发表于 2012-6-22 22:30:41 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

你可以将变频器控制面板装到配电室控制柜处(用屏蔽线),这样做效果会好点.
发表于 2012-6-22 23:48:51 | 显示全部楼层

RE:变频器远程控制方法

给变频器加一个运行开关,开关由延时继电器控制,延时继电器与变频器前端接触器连锁。这样可以实现先闭合接触器然后延时一段时间后启动变频器。
关机时另加一个中间继电器,放置在前端接触器线圈之前,这样可以实现关机时先切除变频器前段接触器使电机先停,待电机完全停止后,转为工频或停止即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:14 , Processed in 0.462188 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表