UPS上一级必须加漏电开关么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有强制性规范说UPS(不间断电源)的上一级进线必须设漏电开关。我们现场的UPS老是跳。多谢指教!非常感谢!
发表于 2012-6-22 18:36:05 | 显示全部楼层

RE:UPS上一级必须加漏电开关么?

1、UPS电源交流输入端不应该加漏电开关,但是UPS电源的金属外壳必须进行可靠保护接地。
2、UPS电源经常保护跳闸,首先检查负载回路是否存在短路现象;UPS最大有效输出功率是否小于工作负载。排除以上问题,应该检查UPS电路内部控制板电子元件是否正常,一般用户没有能力去检查排除,建议请厂家检查,不过用户必须定期对UPS电源内部电路板采取有效除尘处理。
3、如果经常跳闸的开关为UPS供电开关,建议先测量工作电流,如果电流值没有超过UPS电源允许要求,建议更换自动空气开关。
UPS的前端不宜加装漏电保护装置原因
因为UPS在工作中会产生小的漏电电流,会引起漏电保护装置的误动作。
发表于 2012-6-22 21:51:30 | 显示全部楼层

RE:UPS上一级必须加漏电开关么?

恩,学习了,选择漏电开关的时候一定得考虑实际情况。