看图分析,接地为何如此连接?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:03:10 | 显示全部楼层

RE:看图分析,接地为何如此连接?

应该不是接地线短后接的,新的设备到基座,设备上是不能有一段接地的,新设备最多标定接地点。测接地电阻也不会拆了测的。我认为是原先的接地线坏了,重新铺设的一根接地线,距离不够,用扁铁连接的。
发表于 2012-6-22 14:39:30 | 显示全部楼层

RE:看图分析,接地为何如此连接?

方便安装吧
发表于 2012-6-22 17:15:50 | 显示全部楼层

RE:看图分析,接地为何如此连接?

是设备接地断接点,便于测量,以及设备移动时可以拆除.只是它做的不规范而已.大型设备设置两个这样的断接点.
发表于 2012-6-22 19:52:10 | 显示全部楼层

RE:看图分析,接地为何如此连接?

7楼的正解!建筑物的防雷接地都是如此,方便检查接地网的接地电阻
发表于 2012-6-22 22:28:30 | 显示全部楼层

RE:看图分析,接地为何如此连接?

应该是方便测量,这样做很容易断接,把螺丝打开就可以直接测量接地电阻了,我们现场也是这么要求的。