防爆电机接线

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这的电机接线柱上是两个圆形压板接电缆线的,下压板是带丝扣的拧入接线柱,不漏柱头。并有半圆柱形横放的凹槽。上压板有同样的凹槽。上下压板用四个螺丝将电缆裸线紧固在凹槽内。我想请教压板里的裸线是否要镀锡。有什么标准吗?不吝赐教!
发表于 2012-6-22 21:10:20 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

一般来讲这种压板的电机功率应该比较大,应该在37kW以上,所以建议你镀锡,这样接触会比较紧密,但镀锡工艺一定掌握好,否则反而会减小接触面积。
发表于 2012-6-22 21:49:25 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

按 GB 383615-2000爆炸性气体环境用电气设备第14部分:危险场所电气安装中第“11.3.3 接线端子”规定“一些 端 子,如槽形端子,可允许多根导体连接,如果多根导体连接在一个接线端子时,应注意保证每根都夹牢。除非设备文件规定,两根不同直径导体应先单根用压紧套圈夹紧,然后连接到一个端子上。”
发表于 2012-6-22 22:28:30 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

不管端子是什么样的,进线的电源线单股铜线可以直接的进行连接,多股铜线应该用和电源线相适应的接线端子,用压线钳压接后,再和电动机的端子进行连接,常用的SC-25,25表示25平方毫米的铜线,选择的大小和线的大小相一致。当然也可以选用铝线,根据线的材质选择相应材料的接线端子。和电源线压接后和电机进行连接,连接一定要牢固,不能松动,松动了电流会增加,在松动位置会把电线等烧坏。
发表于 2012-6-22 23:07:35 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

2# myhx1668
我想知道有没有这样的规范,标准,要求没?
不镀锡导线与压板的接触面增加。但可能不防腐。镀锡不可能与槽面吻合。
发表于 2012-6-22 23:46:40 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

不好意思,我找了一下这方面的规范,但没什么收获,建议你咨询一下施工监理,他们可能会帮到你。
发表于 2012-6-23 00:25:45 | 显示全部楼层

RE:防爆电机接线

看你怎么用了,如果,不想镀锌的话就把压板都不要了,根据电缆的规格买合适的接线鼻子,这样就不需要镀锡了,接线鼻子买镀锌的。
用压板的话,不用接线鼻子,你就必须镀锡,没的商量,具体哪个规范上有要求,忘记了。